ÉTALONNAGES / RÉGLAGES
Équipement requis pour l'étalonnage:
• Alimentation pneumatique capable de délivrer jusqu'à
150 psig.
• Alimentation électrique capable de délivrer jusqu'à
capable 60 mA.
• Jauge de pression avec affichage numérique jusqu'à 50
psig avec une précision de 0,1%.
• Voltmètre numérique avec affichage jusqu'à 60 mA avec
une précision de 0,02%.
FONCTIONNEMENT DE LA GAMME COMPLÈTE
CAUTION: Le dépassement des limites lors du réglage
de la vis du zéro peut endommager l'unité.
Réglage du mode d'action avancée
1. Connecter le signal d'entrée au transducteur représenté
sur la figure 9.
Étalonnage de l'action avancée – Zéro
2. Appliquez le signal d'entrée minimal et réglez la vis de
réglage du zéro pour la pression de sortie minimale.
Tournez la vis dans le sens horaire pour augmenter la
pression et dans le sens antihoraire pour la diminuer.
Étalonnage de l'action avancée – Étendue
3. Appliquez le signal d'entrée maximal et réglez la vis
de réglage de l'étendue d'échelle pour la pression de
sortie maximale. Tournez la vis dans le sens horaire
pour augmenter la pression et dans le sens antihoraire
pour la diminuer.
4. Répétez les étapes 2-3 jusqu'à obtenir la plage de
sortie souhaitée.
Connecteur DIN
(Mode avancé)
AVERTISSEMENT
Lire
l'avertissement :
ci-dessus
Borne #3
(NA) non utilisée
Borne #2
(-) négative
Terre
Borne #1
positive (+)
Bornier
(Mode avancé)
Bornier
(Mode inversé)
Connecteur DIN
(Mode inversé)
Modèle
Modèle
Terminal
(-) negativo
Terminal
Conexión
a tierra
Terminal
(+) positivo
Figure 9
Figure 9
Réglage du mode d'action inversée
5. Connecter le signal d'entrée au transducteur
représenté sur la figure 9.
Étalonnage de l'action inversée – Zéro
6. Appliquez le signal d'entrée minimal et réglez la vis de
réglage du zéro pour la pression de sortie maximale.
Tournez la vis dans le sens horaire pour augmenter la
pression et dans le sens antihoraire pour la diminuer.
Étalonnage de l'action inversée – Étendue
7. Appliquez le signal d'entrée maximal et réglez la vis de
réglage pour la pression de sortie minimale. Tournez
la vis dans le sens horaire pour diminuer la pression
et dans le sens antihoraire pour l'augmenter.
8. Répétez les étapes 6-7 jusqu'à obtenir la plage de
sortie souhaitée.
FONCTIONNEMENT DE LA GAMME FRACTIONNÉE
Toutes les unités sont en mesure d'être fractionnées
ou réglées avec n'importe quelle sortie de la gamme
tant que l'étendue de sortie est égale ou supérieure à
l'étendue minimale.
Modèle
Raccord du conduit
(Mode avancé)
Fil vert
terre
Fil noir
négatif
Fil rouge
positif (+)
Raccord du conduit
(Mode inversé)
NOTES:
Non utilisée sur les unités
à sécurité intrinsèque ATEX