Requisitos de alimentación
Sólo los electricistas profesionales podrán instalar este equipo de acuerdo con las normativas
eléctricas regionales y locales vigentes y aplicables a los equipos de TI. Este equipo se ha diseñado
para funcionar en instalaciones contempladas en la norma NFPA 70, Edición de 1999 (Código
eléctrico nacional) y NFPA-75, 1992 (código para la protección de ordenadores electrónicos/equipo
de procesamiento de datos). Para conocer los valores de alimentación eléctrica nominal de las
opciones, consulte la etiqueta de clasificación del producto o la documentación del usuario
suministrada con cada opción.
¡ADVERTENCIA!
sobrecargue el circuito de CA que alimenta el bastidor. Consulte con el organismo eléctrico que
regula los requisitos de instalaciones y cableado de la instalación.
PRECAUCIÓN:
sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) regulado. Este dispositivo protege el hardware de los
daños causados por subidas de tensión y picos de voltaje, y mantiene el nodo en funcionamiento
cuando se produce un fallo de alimentación.
Requisitos de conexión a tierra
Este equipo debe conectarse debidamente a tierra para un funcionamiento correcto y seguro. En los
Estados Unidos, es necesario instalarlo de acuerdo con la norma NFPA 70, Edición de 1999 (Código
eléctrico nacional), Artículo 250, así como con cualquier otro código para edificios de aplicación
regional o local.
En Canadá, la instalación se efectuará conforme a la CSA C22.1, Código eléctrico de Canadá, de la
Asociación de normativas de Canadá.
En el resto de los países, la instalación debe seguir los códigos de cableado eléctrico a nivel regional
o nacional, por ejemplo el de la International Electrotechnical Commission (IEC) 364 partes la 1 a 7.
Además, se debe asegurar que todos los dispositivos para la distribución de la alimentación que se
han usado en la instalación, como el cableado de suministro y receptáculos, se encuentran listados o
certificados como dispositivos con toma a tierra.
Debido a las altas corrientes de derivación a tierra asociadas con este equipo, HP recomienda utilizar
una PDU conectada permanentemente al circuito de ramal del edificio o con un cable fijo a un
enchufe de tipo industrial. Los enchufes NEMA de tipo bloqueo o los que cumplen con la norma
IEC 60309 se consideran adecuados para este fin. No se recomienda utilizar regletas de
alimentación comunes para alimentar el equipo.
ESES
Para reducir el riesgo de lesiones personales, incendio o daños en el equipo, no
Proteja el nodo de fluctuaciones e interrupciones temporales de energía con un
Requisitos de alimentación