Test De Resistancia (T140) - Fluke T100 Manual De Instrucciones

Ocultar thumbs Ver también para T100:
Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • MX

Idiomas disponibles

  • MEXICANO, página 46
Medición de tensión con
disparo de diferencial (excepto
T140 VDE)
En caso de realizar un test de voltaje en insta-
lación que poseen un disyuntor diferencial con
10 mA o 30 mA de corriente nominal de fuga,
éste puede ser disparado. Para ello se debe
medir la tensión entre L y PE
El diferencial se disparará automáticamente.
Para evitar el disparo del diferencial se
debe realizar primeramente la prueba
entre L y N por aproximadamente 5 se-
gundos. A continuación se puede probar L
con PE sin disparar el diferencial.
Test del dispositivo RCD/FI (T140
VDE)
1)
Activar tecla de iluminación de los puntos
de medición (10).
2)
Comprobar tensión entre L - PE
3)
RCD/FI se dispara.
El RCD/FI está activado mientras la ilumi-
nación de los puntos de medición se en-
cuentre activa y sea comprobado el aisla-
miento L/PE. Tras cada control de tensión,
se debe esperar 50 seg. hasta que se
pueda activar de nuevo un RCD/FI.

Test de resistancia (T140)

Antes de probar todo diode debe de ase-
gurarse que el diodo a probar no esté bajo
tensión.
• Probar en forma bipolar la existencia de ten-
sión en el objeto a medir.
• Conectar ambas puntas de prueba con el ob-
jeto a medir.La tecla para activar la test de
resistancia en el reverso del instrumento. El
LED con la indicación continuidad Rx/Ω (7)
se iluminará.
El rango de mediciôn de la resistencia es
de 1...1999Ω para una resoluciôn de 1Ω .
Una vez oprimida la tecla "iluminación del
punto de medición" (10) la medición de re-
sistencia está activa durante 20 seg.
Fluke T100/120/140
Manual de instrucciones
9

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

T100ukT120T120ukT140T140uk

Tabla de contenido