CABLEADO
Desconecte todos los circuitos de alimentación antes de cablear la unidad. Conecte las unidades según los
CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES. Tamaño máximo recomendado de cable 14 AWG. La presión
de torque recomendada para terminales de cables en terreno es 7 a 10 IN-LBS.
Valores eléctricos establecidas en el manual y en placas nunca deben ser excedidas. Sobrecarga en un switch
puede causar fallas en el primer ciclo.
Retire los dos tornillos de sujeción de la junta de la tapa y la cubierta. Una conexión de conducto de ½" NPT
se proporciona en el lado izquierdo de la carcasa. Dos nocauts fundidos para el conducto de ½" está ubicado
en la parte lateral y posterior de la carcasa. Estas pueden ser fácilmente eliminados mediante la colocación
de la punta de un destornillador en la ranura y golpeando fuertemente con un martillo. Las tres terminales
del interruptor están claramente etiquetados como "común", "normalmente abierto" y "normalmente
cerrado".
Para interruptores opcionales suministrados con cables conductores, el siguiente código de colores aplica:
Común
Normalmente cerrado
Normalmente Abierto
Se proporciona un tornillo de puesta a tierra y una abrazadera (símbolo fundido) que se encuentran en una
prueba de tracción de 35 libras. Mantenga el cable lo más corto posible para evitar interferencias con el
émbolo y el ajuste de la rueda interruptor diferencial opcional, si es aplicable.
VETO Y CIA LTDA ● SAN EUGENIO 567 ● CASILLA 10289 ● FONOS: (2) 23554400 ● FAX: (2) 23554455 ● SANTIAGO ● CHILE
Reset Manual
(Option 1530)
SPDT
Violeta
Negro
Azul
DPDT
(Option 1010)
Circuito1
Circuito 2
Violeta
Amarillo
Negro
Rojo
Azul
Naranja