Perturbaciones en la medición e indicaciones
importantes para el método por microondas
Los valores de medición deben interpretarse como valores relativos
debido a que con el método por microondas únicamente puede
hacerse una distinción entre materiales de construcción húmedos
o secos.
Esto se debe principalmente a que la densidad aparente del
material influye directamente sobre la constante dieléctrica.
Las mediciones comparativas que se realicen de un mismo material
deberán realizarse de modo que, en primer lugar se efectúa la
medición de humedad sobre una superficie aparentemente seca
(superficie de pared o suelo) para crear el valor de referencia seco.
A - 12
La aplicación principal se basa en la comparación de las mediciones
realizadas sobre el mismo material o mismos elementos de
construcción. Dependiendo del valor indicado se permite localizar
o delimitar las zonas húmedas.
Las mediciones con el método por microondas son aptas
también para el peritaje de daños causados por agua o
localización de fugas.
Si el material a medir contiene metal (por ejemplo tuberías,
conductos, armaduras, soportes) el valor de medición
aumentará considerablemente. Debido a la profundidad de
la medición, este aparato es apto también para la localización
de partes metálicas o de armaduras.
Manual de instrucciones – Español