Menú de configuración del técnico
Pasos de la configuración del técnico
Esta configuración le permite
seleccionar el número de etapas
Etapas de aire
de enfriamiento.
acondicionado
Usted puede configurar el interruptor
del sistema para la aplicación
particular. Calor - Off - Frío, Calor -
Off, Frío - Off, Calor - Off - Frío-Auto.
Ajuste del
sistema
Nota: El calor de emergencia
solo está disponible en el modo
bomba de calor.
Modo
Esta configuración permite que el
sistema opere con gas, petróleo,
auxiliar de
propano o cualquier otro tipo de
combustible
calor auxiliar. El termostato pasará de
dual para
forma predeterminada a calor auxiliar
bomba de
eléctrico en aplicaciones de bomba
calor
de calor.
Seleccione GAS para que el sistema
controle el ventilador durante una llamada
de calefacción, seleccione Electric para
Operación del
que el termostato controle el ventilador
ventilador en
durante una llamada de calefacción.
Nota: Si la bomba de calor está
modo eléctrico
configurada en "ON", este paso no se
o de gas
mostrará, y estará en ELECTRIC de manera
predeterminada.
Esta función permite que
Etapa de punto
el termostato mantenga
establecido de
energizadas múltiples etapas de
satisfacción
calefacción o aire acondicionado
hasta que se satisfaga el punto
(Solo se muestra si
establecido.
hay más de una etapa
de calor o frío)
Esta función permite una demora
Demoras de
cuando se necesita una etapa
adicional. Esto permite un tiempo
etapas
adicional a la etapa previa para
satisfacer el punto establecido.
(Solo se muestra si
hay más de una etapa
de calor o frío)
Nota: No se mostrará si se usa un
sensor exterior con temperatura de
punto de balance.
Menú de configuración del técnico
Pasos de la configuración del técnico
Esta función permite establecer un
Límite
valor límite del punto establecido
del punto
para el aire acondicionado. La
establecido de
temperatura del punto establecido
enfriamiento
no puede disminuir por debajo de
ese valor.
Esta característica le permite
mostrar temperaturas en
Fahrenheit o en Celsius.
˚F o ˚C
Usted puede seleccionar un ajuste
para un reloj de 12 o 24 horas.
Reloj de 12 o
24 horas
La configuración del ventilador antes
de entrar a ocupación activará el
ventilador antes del tiempo ocupado
para proporcionar ventilación antes de
Ventilador
los períodos de tiempo de ocupación
programados. Esta característica
previo a la
solamente se muestra si el paso de
ocupación
configuración del técnico para periodos
de tiempo está configurado en 2C o
en 4C.
Utilice los botones
y
para
ajustarlo.
Puede configurarse la luz de la pantalla
para que se mantenga encendida
durante todo el tiempo, o para que se
encienda al presionar alguna tecla.
Hay selecciones LOW y HIGH para la
selección de ON continua.
NOTA: El termostato deberá estar
conectado directamente para que las
Luz de la
funciones de luz LOW y HIGH de la
pantalla
pantalla funcionen correctamente.
"ALWAYS ON LIT" se alternará en
el campo de texto con "HARDWIRE
ONLY" cuando se selecciona HIGH.
Estos avisos se alternarán cada tres
segundos.
Si el termostato está conectado
directamente, esta función estará
de forma predeterminada en LOW.
La pantalla mostrará
Opciones de ajuste
Use los botones
y
para
2C
seleccionar 1C, 2C.
COOL
STAGES
Utilice los botones
o
hasta que la aplicación
deseada parpadee. AUTO =
(Cambio automático)
SYSTEM SET
AutoOff
Em.Heat Cool
Use los botones
y
OF
para seleccionar ON/OFF
(ENCENDIDO/APAGADO).
DUAL FUEL
Use los botones
y
GAS
para cambiar el ajuste
FAN SET
Utilice los botones
o
para encenderla o apagarla.
OF
SS STAGING
Utilice la tecla
o
para
seleccionar OFF, 5, 10, 15, 30,
OF
45, 60, o 90 minutos.
STAGING
DELAY
La pantalla mostrará
Opciones de ajuste
Utilice la tecla
o
CO
para seleccionar el punto
establecido de enfriamiento
mínimo.
COOL LIMIT
o
˚
F para Fahrenheit
F
˚
C para Celsius
F OR C SET
Utilice la tecla
o
para
12
seleccionar el reloj de 12 o
24 horas.
CLOCK SET
Usted puede seleccionar que el
ventilador previo a la ocupación
esté entre OFF, 1, 2 , o 3 horas.
Si se selecciona 1, 2 o 3, el
OF
ventilador se encenderá esas
horas antes del período de
tiempo ocupado programado.
PRE-OCC FAN
Use los botones
y
para
dL
seleccionar OFF, LOW, o HIGH.
OFF configura la luz de la pantalla
para encenderse cuando se
presione la tecla de luz, o cuando
ALWAYS ON LIT
se presione cualquier botón.
LOW configura la luz de la
pantalla para permanecer
encendida a baja intensidad
de manera constante. Cuando
se presione un botón, la luz
de la pantalla cambiará a alta
intensidad.
dL
HIGH configura la luz de la
pantalla para que permanezca
encendida a alta intensidad todo
el tiempo.
HARDWIRE ONLY
Menú de configuración del técnico
Predeterminado
Pasos de la configuración del técnico
Esta función permite al instalador
que seleccione el tiempo
mínimo de funcionamiento
2C
del compresor. Por ejemplo,
Tiempo de
un ajuste de 4 obligará a que
encendido
el compresor funcione durante
mínimo del
al menos 4 minutos cada vez
compresor
que el compresor se activa,
independientemente de la
OFF
temperatura de la habitación.
(APAGADO)
El retardo del ciclo corto del
compresor protege al compresor
de "ciclos cortos". El retardo del
Retardo del
ciclo corto del compresor no
ciclo corto del
permitirá que el compresor se
encienda durante 5 minutos
compresor
OFF
después de que se apagó por
última vez
(APAGADO)
La configuración de demora del
ventilador de aire acondicionado
demorará el encendido
Demora del
del ventilador en modo de
ventilador
enfriamiento y lo mantendrá
de aire
GAS
funcionando después de que se
acondicionado
apague el compresor por un corto
periodo de tiempo para ahorrar
energía en algunos sistemas.
Esta función permite que entre
aire fresco en una unidad
Modo aire
durante un período de tiempo
OFF
fresco
seleccionable. Cuando el Modo
aire fresco está habilitado, el
(APAGADO)
Esta configuración
ventilador y la terminal del
no se puede usar con
regulador de aire fresco se
PTAC, con tres etapas
energizarán simultáneamente.
de enfriamiento o
con el economizador
encendido)
OFF
(APAGADO)
Menú de configuración del técnico
Predeterminado
Pasos de la configuración del técnico
Esta función le permite poner su
número telefónico en la pantalla.
44˚F
Puede elegir entre ON y OFF
Notas:
Si el número de teléfono del
contratista esta en ON, el número de
Número de
teléfono introducido aparecerá en la
teléfono del
pantalla si hay una llamada continua
Contratista
de calefacción o de aire acondicionado
˚F
durante 24 horas o si el botón de la
luz se mantiene presionado durante
3 segundos. Para eliminar el número
de teléfono de la pantalla, mantenga
presionado el botón de la luz durante
3 segundos.
12 H
Esta función configurará el ventilador para
que opere con un número seleccionado
de ciclos por hora. Nota: Este modo se
puede habilitar o deshabilitar en cualquier
momento durante el funcionamiento normal,
seleccionando el modo IAQ con la tecla del
ventilador. Al activar esta función, se muestra
la opción IAQ en la tecla del ventilador.
OFF
Ciclo del modo
Notas:
IAQ
(APAGADO)
Este modo programable/seleccionable
operará el ventilador de 1-4 ciclos por hora,
de 1-45 minutos por ciclo. Una vez que se ha
programado bajo la configuración del técnico,
para habilitar este modo, seleccione "IAQ"
con la tecla del ventilador. Desactive este
modo seleccionando "ON" o "AUTO" con la
tecla del ventilador.
OFF
(APAGADO)
Si opera con
batería
Nota sobre el número de teléfono del Contratista
Si el número de teléfono del contratista esta en ON, el número de
teléfono introducido aparecerá en la pantalla si hay una llamada
continua de calefacción o de aire acondicionado durante 24 horas o si
LOW
el botón de la luz se mantiene presionado durante 3 segundos. Para
eliminar el número de teléfono de la pantalla, mantenga presionado el
(BAJO)
botón de la luz durante 3 segundos.
Si está
conectado
directamente
La pantalla mostrará
Opciones de ajuste
Puede ajustar el tiempo
mínimo de funcionamiento
del compresor a "OFF", "3", "4"
OF
o "5" minutos. Si selecciona 3,
4, o 5, el compresor funcionará
por lo menos durante el
tiempo seleccionado antes de
apagarse. Use los botones
y
para cambiar el ajuste
MIN COMP ON
Si selecciona "ON" no
permitirá que se active
el compresor durante 5
minutos después de la
última vez que se activó.
Seleccione OFF para eliminar
este retraso. Use los botones
y
para cambiar el
COMP DELAY
ajuste
Usted puede ajustar la demora del
ventilador de enfriamiento entre
OFF, 15, 30 , 60 o 90 segundos. Si
se seleccionan 15, 30 , 60 o 90,
OF
el ventilador no se encenderá
por esa cantidad de segundos
cuando haya una llamada para aire
acondicionado y funcionará por
esa cantidad de segundos después
de haber atendido una llamada
COOL FAN DL
para aire acondicionado.
Use los botones
y
para seleccionar APAGADO, OC
ENCENDIDO o ENCENDIDO.
APAGADO: El termostato no
habilita el Modo aire fresco.
OF
OC ENCENDIDO: El Modo aire
fresco está habilitado durante los
períodos de tiempo OCUPADO,
DESPERTAR, REGRESAR y
DORMIR (no llevará aire fresco
durante los períodos de tiempo
FRESH AIR
OCUPADO y SALIR).
ON (ENCENDIDO) El termostato
habilitará el Modo aire fresco
para cada período de tiempo.
La pantalla mostrará
Opciones de ajuste
Si seleccionó ON, verá la
pantalla de entrada después
de presionar NEXT STEP.
Utilice el botón
o
para seleccionar el número
OF
deseado y la tecla FAN
(VENTILADOR) o SYSTEM
(SISTEMA) para pasar de
un carácter a otro. Ver la
nota sobre operación a
continuación.
PHONE NUMBER
Seleccione OFF, 1, 2, 3 o 4 con
los botones
o
. Esto
establece el número de ciclos
por hora en los que operará
el modo de ventilador IAQ.
OF
IAQ MODE CYCL
Predeterminado
OFF
(APAGADO)
ON
(ENCENDI D O)
OFF
(APAGADO)
OFF
(APAGADO)
Predeterminado
OFF
(APAGADO)
OFF
(APAGADO)