AXIS T8125 AC 24 V Midspan 60 W
AXIS T8125 AC 24 V Midspan 60 W
Sicherheitshinweise
AC-Netzanschluss-Set:
• Der mit AXIS T8125 gelieferte Netzanschluss verfügt über zwei
Klemmen. Siehe Abbildung 2.
• Die Netzanschlusskabel müssen für eine Stromkapazität von min-
destens 6 A (12 AWG für jeden Anschluss oder 2x16 AWG für je-
den Anschluss) ausgelegt sein.
• Stellen Sie vor dem Anschließen der Netzanschlusskabel an die Ein-
gangsklemmen sicher, dass die Stromquelle AUSGESCHALTET ist.
• Nur für eine verbesserte EMI-Leistung: Verbinden Sie die Gehäu-
seerde mit der "Erdung" im Arbeitsbereich.
Hinweis: Es besteht kein Sicherheitsrisiko, wenn die Gehäuseerde
nicht mit der "Erdung" verbunden ist.
• Die 24-V-Wechselstromquelle muss sich in der Nähe des AXIS
T8125 befinden und leicht zugänglich sein. Klemmen Sie den 24-
V-Wechselstromanschluss entweder von der 24-V-Wechselstrom-
quelle oder vom AXIS T8125-Wechselstromanschluss ab, um den
AXIS T8125 von der Wechselstromquelle zu trennen.
• Die AXIS T8125-Schnittstellen DATA IN und DATA & POWER OUT
sind SELV-Stromkreise (mit Sicherheitskleinspannung) nach IEC
60950-1. Diese Schnittstellen können nur an SELV-Schnittstellen
anderer Geräte angeschlossen werden.
Hinweis: Die AXIS T8125-Ports "DATA IN" und "DATA & POWER
OUT" sind abgeschirmte RJ45-Datenanschlüsse. Sie sind
nicht als POTS-Anschlüsse (für analoge Telefondienste)
geeignet sondern können nur mit RJ45-Datensteckern ver-
bunden werden.
Installationsanleitung
Seite 29