Telcoma T124 Instrucciones De Uso página 50

Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • MX

Idiomas disponibles

  • MEXICANO, página 24
D
- In "Programmierung der Betriebs- und Pausezeiten" gehen und bis Punkt 5 weitermachen
- das Tor von Hand in Endschalternähe verschieben
Wenn die Steuerung den Magnet wahrnimmt, blinken die LED LD1 und der Leuchtmelder.
- die entsprechenden Einstellungen ausführen
- denAntrieb verriegeln und mit Punkt 6 weitermachen, oder ein Reset ausführen, um die Programmierung zu verlassen.
Für ein präzises Anhalten an den Endschaltern, die Verlangsamung einschalten.
PROGRAMMIERBARER VERLANGSAMUNGSPUNKT (Ausser T124R4 und T124R6)
An der T124 kann der Punkt programmiert werden, ab dem das Tor die Verlangsamung beginnen wird. Zur
Programmierung des Verlangsamungspunktes wie folgend vorgehen:
- während der Öffnungsphase in der Selbsterlernung (bzw. nach Durchführung von Punkt 11 des Verfahrens
"PROGRAMMIERUNG DER ARBEITS- UND PAUSEZEITEN"), auf Taste "PP" drücken, um den Punkt
festzulegen, an dem die Verlangsamung in Öffnung beginnen soll. Das Tor wird kurz stoppen und so die
erfolgte Programmierung des Verlangsamungspunkts melden.
- während der Schließungsphase in der Selbsterlernung (bzw. nach Durchführung von Punkt 13 des
Verfahrens "PROGRAMMIERUNG DER ARBEITS- UND PAUSEZEITEN"), auf Taste "PP" drücken, um den
Punkt festzulegen, an dem die Verlangsamung in Schließung beginnen soll. Das Tor wird kurz stoppen und so
die erfolgte Programmierung des Verlangsamungspunkts melden.
ANMERKUNGEN:
1) Die Programmierung des Verlangsamungspunktes ist nicht Pflicht. Falls nicht programmiert, wird die
Steuerung eine bereits eingestellte Verlangsamung ausführen.
2) Die beiden Verlangsamungspunkte (Öffnung und Schließung) sind voneinander unabhängig.
3) Die für Schiebetore bereits eingestellte Verlangsamung entspricht den Verordnungen der Vorschriften. Die
Verlangsamung nur programmieren, wenn das Tor zu nah am Anschlag verlangsamt (die Verlangsamung
muss ca. 50 cm vomAnschlag im Gang sein, um denAufprall auf ein eventuelles Hindernis abzuschwächen).
PROGRAMMIERUNG FUSSGÄNGER-TEILÖFFNUNG
Mit der werkseitigen Programmierung öffnet die Teilöffnungs-Steuerung ca. 1/1,5 m.
Zum Erweitern oder Verringern, wie folgt vorgehen:
- Die Schritte der Punkte von 1 bis 5 der "Programmierung der Betriebs- und Pausenzeiten" wiederholen.
- Die Taste Fußgänger (Jolly-Eingang mit Dip-Schalter 3 und 4 ON) oder mit dem zweiten Funkkanal (siehe auch
Kapitel "Einsteck-Empfänger" Seite 47) senden.
- Das Tor schließt.
- Beim Endschalter angekommen bleibt der Motor stehen und beginnt automatisch zu öffnen.
- Wenn das Tor weit genug offen ist, muss lediglich die Fußgänger-Taste erneut gedrückt werden.
- Das Tor schließt und die Programmierung wird quittiert.
50

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Cb24

Tabla de contenido