b. Ejecute el comando showfaults para obtener información adicional sobre
EJEMPLO DE CÓDIGO 2-7
ok #.
sc> showfaults
Last POST run: Wed Jul 27 21:29:02 2007
POST status: Passed all devices
ID FRU
0 /SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D0 SP detected fault: /SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D0
Forced fail (POST)
Nota – Puede utilizar comandos de ASR para mostrar y controlar los componentes
desactivados. Consulte la
de recuperación automática del sistema" en la página
2.4.5
Eliminación de fallos detectados por POST
En muchos casos, cuando POST detecta un componente defectuoso, registra el fallo
y lo desactiva automáticamente mediante su inclusión en la lista negra de ASR
(consulte la
automática del sistema" en la página
En la mayoría de los casos, la sustitución de una unidad FRU defectuosa se detecta
al reiniciar el procesador de servicios o después de apagarlo y encenderlo. En este
caso, el fallo se borra por completo del sistema. En este procedimiento se explica
cómo hacerlo y, si es necesario, borrar manualmente el fallo.
2-34
Manual de servicio de los servidores Sun SPARC Enterprise T5120 y T5220 • Octubre de 2008
el fallo.
El fallo es capturado por ALOM CMT, donde queda registrado, se enciende el
LED de servicio, y el componente defectuoso se desactiva.
Ejemplo:
Resultado de showfaults
Fault
En este ejemplo, se desactiva /SYS/MB/CMP0/BR2/CH0/D0. El sistema
puede arrancar utilizando la memoria que no se desactivó hasta que se
sustituya el componente defectuoso.
Sección 2.7, "Gestión de componentes con los comandos
Sección 2.7, "Gestión de componentes con los comandos de recuperación
2-44.
2-44).