9.3
PROCEDIMIENTO DE APRENDIZAJE SIN FINAL DE CARRERA Y
SIN CODIFICADOR
¡ATENCIÓN!: Antes de empezar con el aprendizaje, seleccione los parámetros 11 - Ajuste del espacio de
desaceleración.
TEST
PROG
PROG
AP P-
x4 s
1 click
PA
x2 s
CIERRE
• Aléjese del haz de luz de las fotocélulas para no interrumpir el procedimiento.
• Pulse la tecla PROG durante 4 s, en la pantalla aparecerá AP P-.
• Vuelva a pulsar la tecla PROG.
• La cancela emprende una maniobra de apertura a baja velocidad. En la pantalla aparecerá AP1.
• Cuando la cancela llega al tope mecánico de apertura, espere 3 ó 4 s y pulse la tecla PROG. En la pantalla parpadea
PA durante 2 s.
• Al cabo de 2 s, la cancela cierra automáticamente. En la pantalla aparecerá CH1.
• Cuando la cancela llega al tope mecánico de cierre, espere 3 ó 4 s y pulse la tecla PROG.
• Si el procedimiento de aprendizaje ha terminado correctamente, la pantalla pasa al modo de visualización de los
comandos y de las indicaciones de seguridad.
Si en la pantalla aparecen los mensajes de error siguientes, repita procedimiento de aprendizaje:
• AP PE: error de aprendizaje. Pulse la tecla TEST para borrar el error y comprobar el dispositivo de seguridad en
condición de alarma.
i
Para más información véase el capítulo 16 "Señalización de alarmas y anomalías".
APRIMATIC DOORS, S.L – Parque Empresarial INBISA II C/ Juan de Huarte de San Juan , 7 28806 Alcalá de Henares Madrid)
Tfno: 91 882 44 48 Fax: 91 882 44 50 E- mail: aprimatic@aprimatic.es http: // www.aprimatic.es
TEST
18
No
TEST
00
AP 1
APERTURA
CH 1
CERRADO
Véase señalización de las entradas
(cap. 14) y señalización de alarmas (cap. 15)
3-4 s
ABIERTO
3-4 s
PROG
1 click
C
PROG
1 click
21