PROGRAMMAZIONE DI DUE ANTE BATTENTI, CON ENCODER E SENZA FINECORSA ELETTRICI
In questo caso la centrale rileva in AUTOMATICO tutti i riferimenti di fine-manovra, la programmazione diventa più precisa e
veloce grazie ai sensori encoder. Anche gli sfasamenti tra le due ante e il rallentamento sono inseriti in automatico, per
modificarli basta dare i nuovi riferimenti durante la programmazione EVOLUTA dopo il punto 3e.
Prima della programmazione controllare la corretta configurazione e collegamento degli ingressi tramite i led (part. 22 di
fig.A):
Led BSC, BSA, FT1, FT2, J2 e STP devono essere ACCESI.
Led J1, PC, PA, PED e P/P devono essere SPENTI.
Anche in presenza di ENCODER sono obbligatori i fermi (blocchi) meccanici di apertura e chiusura su entrambi le ante
automatizzate. Questi devono avere solidità tale da fermare le ante in corsa.
2
PROG.
P3
P/P
STOP
3a
PROG.
P3
P/P
STOP
3b
M1
3c
M1
3d
M1
3e
M1
Da questo punto possiamo procedere in due modi:
Programmazione STANDARD che mantenendo i valori pre-impostati di SFASAMENTO e RALLENTAMENTO, proseguire
con il punto 4a.
Programmazione EVOLUTA, proseguire dal punto 7a per inserire nuovi riferimenti di SFASAMENTO e
RALLENTAMENTO.
13
Togliere alimentazione alla centrale.
Sbloccare i motori e portare le ante in posizione "quasi aperto".
Bloccare nuovamente i motori e alimentare l'impianto.
Tenere premuto il pulsante PROG. (part. 15 di fig. A) per circa 3 secondi finché si accende
il led LD1 (part. 18 di fig. A)
LD1
La centrale ora è in fase di programmazione.
Premere il pulsante P/P (part. 17 di fig. A) l'anta con il motore M2 deve partire in chiusura,
se esegue un'apertura bloccare la programmazione (togliere alimentazione) invertire i fili del
LD1
motore M2 e ripetere la procedura dal punto (1).
L'accensione (lampeggiante) di un led vicino alla morsettiera ENC M2 (part. 7 di fig.A)
durante il movimento, indica il corretto funzionamento dell'encoder M2.
Se il motore si arresta prima della battuta, aumentare il trimmer della forza.
M2
Quando l'anta con M2 ha completato la chiusura, il motore si ferma e parte in chiusura l'altro
motore (M1).
Anche in questo caso, se il motore va in apertura, togliere tensione, invertire i fili di M1 e
ripetere la programmazione dal punto (1).
Se il motore si arresta prima della battuta, aumentare il trimmer della forza.
M2
M2
Quando l'anta con M1 ha completato la chiusura si arresta il motore, e parte automaticamente
in apertura.