▼ Creación de un volumen con duplicación en
espejo por hardware
1. Compruebe qué unidad de disco duro corresponde a cada nombre de
dispositivo lógico y físico. Para ello, utilice el comando raidctl:
# raidctl
Controller: 1
Disk: 0.0.0
Disk: 0.1.0
Disk: 0.2.0
Disk: 0.3.0
Disk: 0.4.0
Disk: 0.5.0
Disk: 0.6.0
Disk: 0.7.0
Consulte
"Números de ranura de disco" en la página
En el ejemplo anterior se indica que no existe ningún volumen RAID. Otro posible
caso:
# raidctl
Controller: 1
Volume:c1t0d0
Disk: 0.0.0
Disk: 0.1.0
Disk: 0.2.0
Disk: 0.3.0
Disk: 0.4.0
Disk: 0.5.0
Disk: 0.6.0
Disk: 0.7.0
En este ejemplo, sólo se ha habilitado un volumen (c1t0d0).
El controlador SAS integrado en la placa del servidor SPARC Enterprise T5140 o
T5240 puede configurar dos volúmenes RAID como máximo. Antes de crear un
volumen, asegúrese de que los discos que lo componen estén disponibles y que no
existan ya dos volúmenes.
El estado de RAID puede ser:
OPTIMAL: indica que el volumen RAID está conectado y totalmente sincronizado.
■
SYNC: indica que los datos entre los discos principal y secundario de un
■
duplicado en espejo integrado aún se están sincronizando.
DEGRADED: indica que uno de los discos del volumen ha fallado o se ha
■
desconectado.
34.
Administración de discos
15