Connexion pneumatique
Avant l'installation, nettoyez tous les conduits pour éliminer les
saletés et le tartre.
Appliquez une petite quantité de pâte d'étanchéité uniquement
sur le filetage mâle du raccord. N'utilisez pas de ruban Téflon
comme matériau d'étanchéité. Commencez avec le troisième
filet en arrière et restez éloigné de l'extrémité du raccord pour
éviter tout risque de contamination du transmetteur. Installez
le transmetteur sur le conduit d'air. Les orifices d'entrée et de
sortie sont indiqués sur les extrémités du transmetteur. Serrez
fermement les raccords. Évitez les raccords sous-dimensionnés
qui limitent le débit dans le transmetteur et provoquent une baisse
de la pression en aval.
NOTE:
De l'air sans huile est nécessaire. Utilisez un filtre
pour retirer les saletés et liquides contenus dans le
transmetteur. Si un lubrificateur pour le conduit d'air
est utilisé, celui-ci doit être placé en aval pour éviter
d'interférer avec les performances du transmetteur.
L'utilisateur doit s'assurer que l'environnement dans
lequel l'unité est installée et les gaz utilisés sont
compatibles avec les matériaux contenus dans le
transmetteur.
Connexions électriques
Établissez les connexions, comme indiqué à la figure 9.
AVERTISSEMENT: En vigueur depuis novembre 1997 (CODE
DATE NE), les raccordements des bornes du connecteur DIN
ont été changés. Le connecteur de terre a été déplacé de la
borne #3 à la borne de terre. Lors du remplacement de l'unité
existante, modifiez le câblage sur le connecteur homologue.
DÉTECTION DES PANNES
Tableau 1. Détection des pannes
Problème
Aucune sortie
Aucune sortie
Réglage de l'étendue
faible ou incorrect
Fonctionnement anormal
AVERTISSEMENT:
Une défaillance du transmetteur peut entraîner une
augmentation de la pression d'alimentation à l'origine
de blessures corporelles ou de l'endommagement
de l'équipement.
Solution (contrôle)
Pression d'alimentation
Orifice obstrué
Signal d'entrée
Connexions pneumatiques
Réglage du zéro et de l'étendue
Pression d'alimentation faible
Fuite de sortie
Signal CC
Desserrage des câbles et raccords
Liquide dans l'alimentation en air
Poussière au niveau de l'aimant
MAINTENANCE
Pour nettoyer l'orifice, utilisez la procédure suivante:
1. Fermez la vanne qui alimente le transmetteur en air.
Il n'est pas nécessaire de retirer le transmetteur
du conduit d'air.
2. Retirez l'assemblage de l'orifice de l'unité. Pour plus
de détails, voir la figure 1 « Configuration d'étalonnage
T6000 » sur la page 1.
3. Nettoyez avec de l'alcool et séchez à l'air comprimé.
NOTE:
Les pièces doivent être complètement sèches avant
le réassemblage.
Si la procédure de maintenance standard ne règle
pas le problème, installez le kit de maintenance
adapté ci-dessous:
16798-1 (3-15, 3-27 & 6-30 psig Gamme standard)
18238-1 (0-30 psig Gamme étendue)
18239-1 (0-60 psig Gamme étendue)
18240-1 (0-120 psig Gamme étendue)
18039-1 (Base antidéflagrante)
Les kits de maintenance incluent également des
joints d'étanchéité, des joints toriques et des
membranes pour remplacer l'option « W ».
25