Descargar Imprimir esta página

Pro1 T771 Manual De Instalación página 2

Publicidad

Cableado
Precaución:
Riesgo eléctrico
Si no se desconecta la alimentación
antes de instalar este producto puede
causar una descarga eléctrica o daños
al equipo.
Cableado
1.
Si va a reemplazar un termostato,
anote las conexiones de las
terminales en el termostato que está
reemplazando. En algunos casos, las
conexiones de los cables no están
codificadas por color. Por ejemplo, el
cable verde podría no ir conectado a la
terminal G.
2.
Afloje los tornillos del bloque de
terminales. Inserte los cables, después
vuelva a apretar los tornillos del bloque
de terminales.
3.
Coloque aislamiento no inflamable
en la abertura de la pared para evitar
corrientes de aire.
Designaciones de terminales
RH
Alimentación del transformador
para la calefacción
RC
Transformador para el aire
acondicionado
Y/W
Relé de calor o Relé de compresor
C
Cable común del transformador del sistema
G
Relevador del ventilador
Advertencia:
NO quite la clavija del puente. La
clavija del puente es necesaria para
aplicaciones de calefacción y aire
acondicionado.
Configuración del técnico
Pasos de la configuración del técnico
1. Seleccione OFF (APAGADO) con el interruptor del sistema.
2. Mantenga apretados los botones + y - al mismo tiempo durante tres segundos.
3. Use el botón + y - para cambiar el ajuste para ese paso, y el botón que brilla en la
oscuridad para desplazarse de un paso a otro. Apague el interruptor del sistema
cuando haya terminado.
Esta función permite al instalador
cambiar la calibración de la
Calibración
pantalla de temperatura de la
de la
habitación. Por ejemplo, si el
temperatura
termostato marca 70° (20°C) y le
ambiente
gustaría que marcara 72° (22°C)
.
seleccione +2
La demora del ciclo corto del
compresor evita que el compresor
Retardo del
se encienda y se apague con
demasiada frecuencia.
ciclo corto del
compresor
Seleccione F para una lectura
de la temperatura en grados
Fahrenheit, o seleccione C para
F o C
una lectura en grados Celsius.
Esta función permite al instalador
configurar el termostato para
operar en solo Calor o solo Frío.
Nota: Cuando está en modo COOL,
el interruptor ELEC debe estar
encendido.
Calor o Frío
Advertencia: El compresor puede
llegar a congelarse si el FAN
(VENTILADOR) no está en ON,
asegúrese de estar en modo ELEC
mientras está en modo COOL.
Advertencia:
Todos los componentes
del sistema de control y la
instalación del termostato
deben ajustarse a los circuitos
Clase II del Código NEC.
Consejo de
instalación
No apriete de más los tornillos
del bloque de terminales,
pues esto puede dañarlo.
Un bloque de terminales
dañado puede impedir que el
termostato encaje en la sub-
base correctamente, o causará
problemas en la operación del
sistema.
Torque Máximo = 6 pulgadas-libra
La pantalla mostrará
Opciones de ajuste
CA
Usted puede ajustar la
pantalla de control de la
temperatura ambiente para
O
0
que indique hasta 4˚F
(2.2˚ C) arriba o abajo de la
F
lectura calibrada de fábrica.
Si selecciona ON, no
Cd
permitirá que se active
el compresor durante 5
minutos después de la
última vez que se apagó.
Seleccione OFF para eliminar
este retraso.
F para Fahrenheit
FC
F
C para Celsius
Calor o Frío
HE - (CALOR)
CO - (FRÍO)
HE
Fuente de alimentación
Conexión común 24 VAC opcional cuando el termostato se usa en modo
de alimentación por batería
Consejos de cableado
Terminal C
La terminal C (cable común) no
debe estar conectada cuando el
termostato sea alimentado por
baterías.
Sistema típico solo de calor con ventilador
RH
RC
RELEVADOR DE
Y/W
LA CALEFACCIÓN
C
G
RELEVADOR DEL
Predeterminado
1. Seleccione ON (ENCENDIDO) con el interruptor del sistema.
2. Mantenga apretados los botones + y - al mismo tiempo durante tres segundos.
3. Use el botón + y - para cambiar el ajuste para ese paso, y el botón que brilla en la
oscuridad para desplazarse de un paso a otro. Apague el interruptor del sistema
cuando haya terminado.
Pasos de la configuración del técnico
El ajuste de la variación, a menudo
0˚F
llamada "cycle rate" (velocidad del
ciclo), "differential" (diferencial) o
"anticipation" (anticipación) es ajustable.
Un valor más bajo de variación causará
Variación
ciclos más frecuentes y un ajuste más alto
de variación causará un menor número
de ciclos. (para ver la forma de entrar a
ON
este Menú, consulte arriba los pasos del
Menú de configuración del técnico)
(ENCENDI D O)
Esta función le permite fijar una
válvula de puntos establecidos de
Límite
calor máximo. El valor establecido
de temperatura no puede
de valor
incrementarse sobre este valor.
establecido
F
Usted puede también ajustar un
de
valor establecido de temperatura
temperatura
fría mínima si está en modo frío.
Configurar Gas o Electricidad
HE
Interruptor de funcionamiento
del ventilador
Diagramas de cableado
Especificaciones de cableado
Utilice cable para termostato
calibre 18 -22 blindado o sin
blindar.
Sistema típico solo de calor
RH
RC
Y/W
C
G
C
L2
L1
(CALIENTE)
R
Sistema típico solo enfriamiento
VENTILADOR
RH
RC
Y/W
C
G
Configuración del técnico
Seleccionar calor o frío
La pantalla mostrará
Opciones de ajuste
La posición en variación es
SG
ajustable de 0.2˚F(0.11°C) a
2˚F (1.1°C). Por ejemplo: Una
posición de variación de 0.5
0.4
(0.27°C) encenderá y apagará el
sistema a 0.5˚ (0.27°C) del valor
establecido. Solo se muestra
en el menú la variación para
el modo seleccionado (Calor
o Frío).
Use la tecla
25
para seleccionar el valor
SL
establecido de calor
máximo o de calor mínimo
dependiendo del modo
seleccionado (Calor o Frío).
99
SL
Electricidad: Para las instalaciones que
controlan el ventilador con una llamada (para
aire acondicionado o calefacción), mueva el
interruptor de funcionamiento del ventilador
a la posición ELECTRIC.
Gas: Para las instalaciones que NO controlan
el ventilador con una llamada (para aire
acondicionado o calefacción), mueva el
interruptor de funcionamiento del ventilador
a la posición GAS.
NOTA: Cuando está en modo COOL, el ícono
FAN parpadeará si el interruptor está en modo
GAS. Este parpadeo es un recordatorio para
seleccionar ELEC para conectar el ventilador
con el compresor.
C
L2
L1
(CALIENTE)
R
RELEVADOR DE
LA CALEFACCIÓN
C
L2
L1
(CALIENTE)
R
RELEVADOR DEL
COMPRESOR
RELEVADOR DEL
VENTILADOR
Predeterminado
0.4
o
25
99

Publicidad

loading