Descargar Imprimir esta página

Pro1 T715 Manual De Instalación página 3

Publicidad

Diagramas de cableado
Fuente de alimentación
Conexión común 24 VAC opcional cuando el termostato se usa en modo de
alimentación por batería
Sistema típico 2H/2C: 1 transformadores
RC
RH
RELEVADOR DEL
Y
COMPRESOR
C
W
RELEVADOR DE
LA CALEFACCIÓN
G
RELEVADOR DEL
W2
VENTILADOR
Y2
RELEVADOR DE LA
CALEFACCIÓN 2
RELEVADOR DEL
COMPRESOR 2
Sistema típico 2H/2C: 2 transformadores
RETIRE EL
PUENTE
RC
RH
RELEVADOR DEL
Y
COMPRESOR
C
W
RELEVADOR DEL
G
VENTILADOR
W2
RELEVADOR DE
Y2
LA CALEFACCIÓN
RELEVADOR DE LA
CALEFACCIÓN 2
RELEVADOR DEL
COMPRESOR 2
Ajustes técnicos
Menú de configuración del técnico
Este termostato tiene un menú de configuración para el técnico que facilita la
configuración al instalador. Para configurar el termostato para su aplicación en particular:
1. Presione el botón MENÚ
2. Presione y mantenga presionado el botón TECH SET (CONFIGURACIÓN DEL
TÉCNICO) durante 3 segundos. Este retardo de 3 segundos está diseñado para que
los propietarios no tengan acceso accidentalmente a la configuración del instalador.
3. Configure las opciones de instalación que desee utilizando la tabla que se muestra
a continuación.
Utilice las teclas
o
para cambiar la configuración y las teclas de NEXT STEP
(SIGUIENTE PASO) o PREV STEP (PASO ANTERIOR) para pasar de una opción a otra.
Nota: Sólo presione DONE (TERMINADO) cuando quiera salir de las opciones de
configuración del técnico.
Ajustes técnicos
Esta función hará que parpadee FILT
en la pantalla después de transcurrido
Aviso para
el tiempo de funcionamiento para
cambiar el
recordar al usuario que debe cambiar
filtro
el filtro. La opción OFF desactivará esta
función.
Calibración
Esta función permite al instalador
cambiar la calibración de la pantalla
de la
de temperatura de la habitación. Por
temperatura
ejemplo, si el termostato marca 70°
de la
(20 °C) y le gustaría que marcara 72°
habitación
(22 °C) seleccione +2.
El retardo del ciclo corto del compresor
protege al compresor de "ciclos cortos".
Retardo del
El retardo del ciclo corto del compresor
ciclo corto del
no permitirá que el compresor se
compresor
encienda durante 5 minutos después
de que se apagó por última vez
El ajuste de la variación, a menudo
llamada "cycle rate" (velocidad del
Variación
ciclo), "differential" (diferencial)
del aire
o "anticipation" (anticipación) es
acondicionado
ajustable. Un valor más bajo de
variación causará ciclos más frecuentes
y un ajuste más alto de variación
causará un menor número de ciclos.
Nota: Este termostato se conecta
C
directo cuando el transformador
de 24 V está conectado a las
L2
terminales Común y RC del
L1
(CALIENTE)
termostato.
R
Sistema típico solo de calor
RC
RH
Y
C
W
G
C
L2
L1
(CALIENTE)
R
C
L2
L1
(CALIENTE)
R
La pantalla mostrará
Opciones de ajuste
Usted puede ajustar el recordatorio
SE
100
de cambio de filtro de OFF a 2000
horas de tiempo de funcionamiento
F1
en incrementos de 50 horas. Toque el
segundo botón desde la parte superior
izquierda del termostato para mostrar
el tiempo transcurrido del filtro actual.
CAL
Usted puede ajustar la pantalla de
control de la temperatura ambiente
para que indique hasta 4˚F
0
(2.2˚ C) arriba o abajo de la lectura
calibrada de fábrica.
Si selecciona ON, no permitirá que
Cd
se active el compresor durante 5
minutos después de la última vez
que se apagó. Seleccione OFF para
eliminar este retraso.
La posición de variación de
enfriamiento es ajustable de 0.2˚F
(0.36˚C) a 2˚F (3.6˚C) Por ejemplo: Un
ajuste de variación de 0.5 °F enciende el
05
aire acondicionado a aproximadamente
0.5 °F por encima del punto establecido
y lo apaga a aproximadamente 0.5 °F
por debajo del punto establecido.
Diagramas de cableado
Sistema típico solo enfriamiento
C
L2
L1
(CALIENTE)
R
RELEVADOR DE LA
CALEFACCIÓN
Sistema típico de bomba de calor 2H/2C sin Auxiliar:
RC
RH
RELEVADOR DEL
Y
COMPRESOR 1
C
W
G
RELEVADOR DEL
VENTILADOR
W2
RELEVADOR DEL
Y2
COMPRESOR 2
Ajustes técnicos
Ajustes técnicos
El ajuste de la variación, a menudo
llamada "cycle rate" (velocidad del ciclo),
"differential" (velocidad diferencial)
Calefacción
o "anticipation" (anticipación) es
ajustable. Un valor más bajo de
Variación
variación causará ciclos más frecuentes y
un ajuste más alto de variación causará
un menor número de ciclos.
Esta función permite establecer una
Límite del
válvula de punto determinado de calor
de
máxima. La temperatura del punto
satisfacción
determinado no puede elevarse por
encima de esa válvula.
de
calefacción
Predeterminado
Esta función permite establecer una
Límite
válvula de punto determinado de frío
del punto
mínimo. La temperatura del punto
establecido
determinado no puede disminuirse por
de
0FF
debajo de esa válvula.
enfriamiento
Seleccione F para una lectura de la
temperatura en grados Fahrenheit, o
seleccione C para una lectura en grados
F o C
Celsius.
0
Usted puede seleccionar un ajuste para
un reloj de 12 o 24 horas.
Reloj de 12
o 24 horas
0N
Seleccione GAS para sistemas que
controlan el ventilador durante una
Operación
llamada de calor. Seleccione ELEC para
del
hacer que el termostato controle el
ventilador
ventilador durante una llamada de calor.
0.5
Consejo para el ajuste de la variación
La variación de la temperatura, llamada a veces velocidad diferencial o velocidad del
ciclo, se puede personalizar para esta aplicación individual. Para la mayoría de las
aplicaciones elija un ajuste de variación tan amplia como le sea posible sin que los
ocupantes se sientan incómodos.
RC
RH
COMPRESOR
Y
RELEVADOR
C
W
RELEVADOR DEL
G
VENTILADOR
Sistema típico solo de calor con ventilador
RC
RH
Y
C
RELEVADOR DE
W
LA CALEFACCIÓN
G
RELEVADOR DEL
VENTILADOR
C
L2
L1
(CALIENTE)
R
VÁLVULA DE
CAMBIO DE FRÍO
VÁLVULA DE
CAMBIO DE CALOR
La pantalla mostrará
Opciones de ajuste
dFHE
La posición de variación de calefacción
es ajustable de 0.2˚F (0.36˚C) a
2˚F (3.6˚C) Por ejemplo: Un ajuste
de variación de 0.5 °F enciende la
04
calefacción a aproximadamente 0.5 °F
por abajo del punto establecido y la
apaga a aproximadamente 0.5 °F por
arriba del punto establecido.
HE L
Utilice la tecla
seleccionar el punto establecido
de calor máximo.
CO L
Utilice la tecla
seleccionar el punto establecido de
frío mínimo.
F para Fahrenheit
FC
F
C para Celsius
Utilice la tecla
seleccionar el reloj de 12 o 24 horas.
GAS - GS
o
ELEC - EL
C
L2
L1
(CALIENTE)
R
C
L2
L1
(CALIENTE)
R
O
B
Predeterminado
0.4
y
para
90
y
para
44
F
y
para
12
GAS

Publicidad