Introducción
Esta guía cubre los aspectos fundamentales
de la instalación y puesta en marcha del
teclado táctil T2210 para el control de
particiones en el Sistema C2200 de DESICO.
A lo largo de los siguientes capítulos se
detallan las recomendaciones para:
El montaje del teclado táctil.
Conexionado.
Configuraciones.
Puesta en marcha.
Características generales
Alimentación
1
El teclado táctil T2210 requiere de una tensión de alimentación regulada de 12V
siendo su consumo normalizado:
Equipo
T2210
A efectos de cálculo de la fuente de alimentación necesaria se recomienda utilizar los
valores de consumo máximo.
Bus comunicaciones
2
El teclado táctil T2210 se comunica con la central C2200 a través del bus propietario del
Sistema C2200.
Utilice cable flexible de par trenzado y apantallado con una sección recomendada de
0,35mm2 y baja capacidad (50pf/m), con una impedancia característica de 120Ω.
Realice la conexión de los equipos del Sistema C2200, T2210 incluido, en topología
tipo bus lineal. Evite derivaciones en estrella, así como prolongaciones del bus tipo 'T'
en conexiones intermedias.
Respete la polaridad de conexionado; [+] con [+], y [-] con [-].
Asegúrese que conecta la resistencia de carga en el último equipo del Sistema C2200.
Recuerde que la conexión eléctrica del apantallado del bus sólo debe conectarse al
negativo común en el mismo punto donde se realice la puesta a tierra de la
instalación.
DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL S.A.
Avda. de la Genetalitat, 216, 3º
08174 – SantCugat del Vallès – Barcelona - España
Guia de instalación y puesta en marcha
Consumo nominal
180mA
(±2V),
DC
Consumo máximo
390mA
Tno.
00 34 93 589 28 16
Web
www.desico.com
Mail
desico@desico.com
ES