Verificaciones De Montaje T2210; Comunicación Con C2200 - Desico T2210 Guía De Instalación Y Puesta En Marcha

Ocultar thumbs Ver también para T2210:
Tabla de contenido

Publicidad

GI
Teclado táctil
T2210

Verificaciones de montaje T2210

5.1
En la tabla de verificación dispone de un apartado '[c9] Verificaciones' donde marcar
el estado de montaje de cada uno de los teclados táctiles T2210.
Dispone de casillas separadas para indicar el estado de; Montaje en Emplazamiento,
Conexionado Alimentación, Conexionado Bus, Conexionado Zona, Conexionado Relé,
Direccionamiento y Configuración.
Ensayos T2210
5.2
Repita los siguientes ensayos para todas las unidades T2210 de la instalación.
5.2.1
Se trata de verificar que existe comunicación
entre el teclado ensayado y la central C2200.
El teclado táctil T2210 dispone de un
detector de fallo de comunicaciones que
mostrará la pantalla de error en caso de no
poder comunicar con la unidad C2200.
La ausencia de esta pantalla indica que la
comunicación con la central C2200 es
correcta,
direccionamiento de la unidad sea el
adecuado.
Anote el resultado en el ANEXO-1.
5.2.2
Para este ensayo se requiere la utilización de Vigiplus con un proyecto que incluya las
unidades a verificar correctamente configuradas.
Provoque una condición de alarma en la entrada de zona actuando sobre el detector
instalado. Por ejemplo, si utiliza un contacto magnético de puerta, simule la apertura
forzada de la puerta y verifique que tanto la condición de alarma como la reposición se
reciben en Vigiplus. Anote el resultado en el ANEXO-1.
5.2.3
Para este ensayo se requiere la utilización de Vigiplus con un proyecto que incluya las
unidades a verificar correctamente configuradas.
El teclado táctil T2210 incorpora 2 detectores de manipulación; Uno detecta la retirada
del embellecedor frontal y otro detecta la retirada de montaje (separación de la
pared). Este ensayo puede realizarse con cualquiera de los dos detectores ya que
ambos generan el mismo evento de manipulación.
DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL S.A.
Avda. de la Genetalitat, 216, 3º
08174 – SantCugat del Vallès – Barcelona - España
Guia de instalación y puesta en marcha
Comunicación con C2200
pero
no
garantiza
Ensayo Zona
Ensayo Tamper
que
el
Figura 22-Pantalla error comunicaciones
Tno.
00 34 93 589 28 16
Web
www.desico.com
Mail
desico@desico.com
ES

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido