PRECAUCIÓN:
que el equipo está correctamente conectado a tierra y que sigue los procedimientos adecuados para
tal fin. Una conexión a tierra inapropiada puede derivar en un daño por ESD en los componentes
electrónicos. Para obtener más información, consulte "Descargas electrostáticas"
electrostáticas en la página
PRECAUCIÓN:
el nodo y/o el sistema. Sin embargo, si realiza operaciones de otro tipo, como instalaciones de
conexión en caliente o solución de problemas, es probable que necesite dejar el nodo encendido.
Requisitos de espacio y flujo de aire
Para poder realizar operaciones de mantenimiento y asegurar una ventilación adecuada, a la hora de
decidir la ubicación del bastidor, tenga en cuenta los requisitos de espacio siguientes:
●
El espacio libre en la parte frontal del bastidor debe ser como mínimo de 61,0 cm (24 pulg.).
●
Deje un espacio mínimo de 76,2 cm (30 pulg.) frente a la parte trasera del bastidor.
●
Deje un espacio mínimo de 121,9 cm (48 pulg.) entre el final del bastidor y la parte trasera de
otro bastidor o fila de bastidores instalados a continuación.
El aire frío entra en los bastidores HP por la parte delantera y sale ya caliente por la parte trasera del
chasis. Por tanto, la parte delantera del chasis del bastidor debe estar debidamente ventilada para
que el aire entre a temperatura ambiente, y la parte trasera también deberá estar bien ventilada para
que el aire caliente pueda salir del chasis.
NOTA:
No tape los orificios de ventilación.
Si en la parte delantera del bastidor quedan componentes por instalar, los huecos entre los
componentes que sí están instalados podrían modificar el flujo de aire, por lo que la refrigeración del
bastidor podría verse afectada negativamente. Cubra estos huecos con paneles lisos de relleno.
PRECAUCIÓN:
De esta forma, se garantiza un flujo de aire correcto. Si el bastidor no se completa con estos
paneles, la refrigeración podría no ser adecuada, con el consiguiente riesgo de producirse daños
térmicos.
Los bastidores proporcionan una refrigeración adecuada al servidor desde los orificios de ventilación
de las puertas frontal y trasera, que ofrecen una zona abierta del 65 por ciento para la ventilación.
Requisitos de temperatura
Para garantizar el funcionamiento seguro y fiable del equipo de forma continuada, instale o ubique el
sistema en un entorno bien ventilado con control climático.
La temperatura de funcionamiento dentro del bastidor es siempre superior a la temperatura ambiente
y depende de la configuración del equipo del bastidor. Compruebe la TMRA (temperatura ambiente
de funcionamiento recomendada) para cada parte del equipo antes de proceder a la instalación.
PRECAUCIÓN:
fabricantes:
Evite que otro equipo se interponga en el flujo de aire en torno al nodo o que aumente la temperatura
interna del bastidor por encima de los límites máximos admisibles.
No supere el valor para TMRA especificado por el fabricante.
2
Capítulo 1 Planificación de la instalación
Antes de empezar cualquier procedimiento de instalación, asegúrese siempre de
25).
Si realiza operaciones con componentes no conectables en caliente, debe apagar
Utilice siempre paneles lisos para cubrir los espacios vacíos verticales del bastidor.
Para reducir el riesgo de daños en el equipo al instalar opciones de otros
(Descargas
ESES