Función Ventilador; Función Salida Calor & Frio - Honeywell T6580 Manual De Uso

Tabla de contenido

Publicidad

CONTROLADOR BASICO DE FAN-COIL
FUNCIÓN VENTILADOR
El ventilador puede funcionar siempre que el termostato de
habilitación lo permita o la sonda de temperatura del agua
detecte una temperatura superior al valor fijado, cuando
estas entradas están presentes.
El ventilador es controlado mediante el selector de 5
posiciones-velocidades.
0 = ventilador OFF. En esta posición la válvula está
también cerrada.
Solo la función antihielo está activa.
a
1 = siempre 1
velocidad de ventilador
a
2 = siempre 2
velocidad de ventilador
a
3 = siempre 3
velocidad de ventilador
VELOCIDAD DEL VENTILADOR
FAN SPEED
BANDA PROP. CALEFACCIÓN
BANDA MUERTA
HEATING PROP. BAND
3
2
1
0
CONSIGNA INVIERNO
WINTER SETPOINT
Fig. 1 Secuencia de velocidad del ventilador
En modo AUTO, el ventilador y las válvulas se activan
automáticamente. La salida de ventilador varía en función
de la diferencia entre la temperatura ambiente y la
temperatura de consigna.
Posición Auto: el ventilador funciona a la velocidad
determinada por el regulador.
En modo calefacción, El ventilador tendrá velocidad 0
cuando Tamb > (consigna).
a
1
velocidad cuando (consigna - 30% de la BP) <Tamb <
(consigna).El tiempo mínimo a esta velocidad es 2 minutos
en condiciones normales.
a
2
velocidad cuando (consigna - 90% de la BP) <Tamb <
(consigna – 30% de la BP). El tiempo mínimo a esta
velocidad es 2 minutos en condiciones normales.
a
3
velocidad cuando Tamb < (consigna – 90% de la BP). El
tiempo mínimo a esta velocidad es 2 minutos en
condiciones normales.
Si existe una variación mayor que la BP entre la consigna y
la temperatura actual, el tiempo mínimo de permanencia en
cada estado se reduce a 5 segundos.
Si el modo es refrigeración, el control del ventilador será
el opuesto al usado en el modo calefacción.
Durante el ciclo de refrigeración, y si se ha alcanzado la
consigna, el ventilador continuará trabajando a velocidad 1
durante 3 minutos, y luego se detendrá.
BANDA PROP. REFRIGERACIÓN
DEAD BAND
COOLING PROP. BAND
TEMPERATURA
TEMPERATURE
CONSIGNA VERANO
SUMMER SETPOINT
CICLO DE DESESTRATIFICACIÓN
Cuando se coloca la sonda de ambiente en el conducto de
retorno, y se alcanza la consigna, el ventilador funcionará
según los ciclos definidos en los Parámetros 20 y 21 para
realizar una correcta lectura de temperatura.
RETARDO DE ARRANQUE DEL VENTILADOR
DURANTE EL MODO INVIERNO
Durante el modo de calefacción, el ventilador cambia de
OFF a la primera velocidad después del retardo definido en
el Parámetro 22.
RESISTENCIA ELECTRICA
Cuando usamos un calentador de resistencia eléctrica, (en
lugar del sistema de calentamiento de agua), el ventilador
arranca tras el retardo fijado en el Parámetro 23, a partir de la
activación de la resistencia. Al apagar la Resistencia, el
ventilador aun funcionara el tiempo fijado en el Parámetro 24.
FUNCIÓN SALIDA CALOR &
FRIO
Apertura
100%
0%
FAN-COIL A 2-TUBOS CON UN ACTUADOR
ON-OFF & PWM:
Fig.
2 :
FAN-COIL A 2-TUBOS CON UN ACTUADOR ON-OFF & PWM
La consigna se ajusta al punto mas alto (al punto más bajo
para refrigeración) de la banda proporcional, por tanto la
válvula está cerrada cuando la temperatura sobrepasa la
consigna.
El porcentaje de apertura de la válvula está regulado por el
algoritmo P+I.
4
X
pH
o
Temperatura (
Consigna
EN0H8560UK07 R0
T6580-ET-SP01R0812

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido