Un ventilador incorporado que no se montó ha sido
detectado como fallo (CR 6636098)
Si un ventilador incorporado se detecta de forma errónea como fallo y se informa
como tal al software Enhanced Support Facility, aparece el siguiente mensaje:
FJSVmadm:A:FANBD0/FM0/F0/TACH:FJSVmadm:Detected failure on the fan
------------------
(location of a built-in fan. Results may vary.)
Sin embargo, la introducción de uno de los comandos de confirmación de estado de
ILOM (como el comando showenvironment) mostrará el estado del sistema de forma
correcta.
Cuando se detecta un fallo real en un ventilador incorporado, aparece el siguiente
mensaje de muestra.
Si por el contrario se detecta de forma errónea como fallo un ventilador incorporado,
no aparece el mensaje inferior.
sc> showfaults
Last POST Run: Fri May 16 14:27:39 2008
Post Status: Passed all devices
ID FRU Fault
1 /SYS/FANBD0/FM0 SP detected fault: TACH at /SYS/FANBD0/FM0/F0 has
exceeded low non-recoverable threshold.
Solución provisional: Se puede hacer caso omiso de este error.
Capítulo 2
Novedades de última hora
21