Sun Microsystems Fire T2000 Notas Del Producto página 37

Tabla de contenido

Publicidad

Problemas específicos del servidor Sun Fire T2000 con la referencia 501-6843 (continuación)
TABLA 3-3
CR ID
Descripción
*
6346813
En un porcentaje pequeño de errores de
memoria corregibles, puede que POST no
aísle el DIMM correcto.
6347456 Las pruebas de memoria de SunVTS, en
contadas ocasiones, pueden registrar un
mensaje de advertencia similar al siguiente
cuando la opción (errmon) del monitor de
errores ECC está activada:
WARNING: software error
encountered while processing
/ar/fm/fmd/errlog Additional-
Information: end-offile reached
6353459 El servidor puede no encenderse cuando la
fuente de alimentación 0 (PS0) no está
instalada en el chasis. En la consola se
muestra el error:
No CPU Signon
6356620 El comando raidctl, que proporciona el
estado de los volúmenes RAID en hardware,
puede informar del ID de destino de un
disco incorrecto que se ha retirado del
sistema, después de reiniciar el sistema.
6362690 Cuando se detienen las pruebas de SunVTS
mientras se ejecuta dtlbtest, las pruebas
pueden fallar y aparece el siguiente mensaje
de error:
No CPUs to test
6368136 El comando showlogs -p p de ALOM
muestra una gran cantidad de datos
haciendo que la interfaz de línea de
comandos de ALOM funcione con lentitud.
6368944 En el indicador ok sólo puede introducir
hasta 114 caracteres de texto.
Solución provisional
Si sustituye un DIMM que se ha comunicado como
defectuoso y el error de memoria persiste, cambie el otro
DIMM de los siguientes pares:
J1101 – J1201
J1301 – J1401
J2101 – J2201
J2301 – J2401
No active la opción errmon. La opción errmon se
encuentra desactivada de forma predeterminada.
No retire la fuente de alimentación PS0. Si falla la PS0,
déjela instalada hasta que vaya a sustituirla. Cuando
reemplace la PS0, cierre el sistema operativo y apague
el servidor. Este problema no existe con la PS1. Por ello,
la PS1 se puede sustituir en funcionamiento.
El comando raidctl informará del ID de destino
correcto cuando el disco se vuelva a instalar.
Actualice a SunVTS 6.1 PS1. Esta versión de SunVTS se
encuentra disponible en:
http://www.sun.com/oem/products/vts
Para ver el registro permanente, utilice el siguiente
comando:
showlogs -e x
donde x indica el número de líneas (entradas más
recientes del registro) que se mostrarán.
No intente escribir más de 114 caracteres en el
indicador ok.