Aprimatic T230 Instrucciones Y Advertencias Para La Instalación página 6

Tabla de contenido

Publicidad

50 A
Comportamiento en caso de interrupción de la célula fotoeléctrica 1 (FT1) durante la apertura.
0
IGNORACIÓN. O bien no ocurre nada, o la FT1 no está instalada.
1
PARADA. La puerta se detiene hasta la siguiente orden.
2
INVERSIÓN INMEDIATA. La puerta se cierra.
3
PARADA TEMPORAL. Una vez solucionado el problema, la puerta sigue abriéndose.
4
INVERSIÓN. Cuando se produce el desbloqueo, la puerta invierte el sentido de su funcionamiento y
comienza a cerrarse.
51 A
Comportamiento en caso de interrupción de la célula fotoeléctrica 1 (FT1) durante el cierre.
0
IGNORACIÓN. O bien no ocurre nada, o la FT1 no está instalada.
1
PARADA. La puerta se detiene hasta la siguiente orden.
2
INVERSIÓN INMEDIATA. La puerta se abre.
3
PARADA TEMPORAL. Una vez solucionado el problema, la puerta sigue abriéndose.
4
INVERSIÓN. Cuando se libera, la puerta invierte el sentido de su funcionamiento y comienza a abrirse.
52 A
Cuando la puerta está cerrada, permite abrirla si se interrumpe el haz de luz de la célula fotoeléctrica
1 (FT1)
0 Cuando la puerta cerrada, NO permite la apertura al interrumpir el haz de luz de la fotocélula 1 (FT1).
1 Cuando la puerta está cerrada, permite la apertura si se interrumpe el haz de luz de la célula fotoeléctrica
1 (FT1).
2 Cuando el haz de luz de la célula fotoeléctrica 1 (FT1) se interrumpe, la puerta se abre.
53 A
Comportamiento si se interrumpe el haz de luz de la célula fotoeléctrica 2 (FT2) durante la apertura.
0
IGNORACIÓN. O bien no ocurre nada, o la FT2 no está instalada.
1
PARADA. La puerta se detiene hasta la siguiente orden.
2
INVERSIÓN INMEDIATA. La puerta se cierra.
3
PARADA TEMPORAL. Una vez solucionado el problema, la puerta sigue abriéndose.
4
INVERSIÓN. Cuando se produce el desbloqueo, la puerta invierte el sentido de su funcionamiento y
comienza a cerrarse.
54 A
Comportamiento si se interrumpe el haz de luz de la célula fotoeléctrica 2 (FT2) durante el cierre.
0
IGNORACIÓN. O bien no ocurre nada, o la FT2 no está instalada.
1
PARADA. La puerta se detiene hasta la siguiente orden.
2
INVERSIÓN INMEDIATA. La puerta se abre.
3
PARADA TEMPORAL. Una vez solucionado el problema, la puerta sigue abriéndose.
4
INVERSIÓN. Cuando se produce el desbloqueo, la puerta invierte el sentido de su funcionamiento y
comienza a abrirse.
55 A
Cuando la puerta está cerrada, permite abrirla si se interrumpe el haz de luz de la célula fotoeléctrica
2 (FT2)
0 Cuando la puerta está cerrada, NO permite la apertura al interrumpir el haz de luz de la fotocélula 2
(FT2).
1 Cuando la puerta está cerrada, permite la apertura si se interrumpe el haz de luz de la célula fotoeléctrica
2 (FT2).
2 Cuando el haz de luz de la célula fotoeléctrica 2 (FT2) se interrumpe, la puerta se abre.
56 A
Cuando la puerta está totalmente abierta, se cierra tras 6 segundos en caso de que se haya
interrumpido el haz de luz de la célula fotoeléctrica.
0
La interrupción del haz de luz de la fotocélula cuando la puerta está abierta no tiene ningún efecto.
1 Cuando la puerta está totalmente abierta, se cierra tras 6 segundos en caso de que se haya interrumpido
el haz de luz de la célula fotoeléctrica 1 (FT1).
2 Cuando la puerta está totalmente abierta, se cierra tras 6 segundos en caso de que se haya interrumpido
el haz de luz de la célula fotoeléctrica 2 (FT2).
60 A
Permite el frenado cuando la puerta alcanza el final de carrera.
0 Freno DESACTIVADO al llegar al final de carrera.
1 Freno ACTIVADO al llegar al final de carrera.
6
0
2
0
3
2
0
0
1

Publicidad

Tabla de contenido
loading