Avant de commencer (cont.)
Couper l'alimentation d'eau principale.
Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
Le robinet est calbré à 104° F (40°C) à la première position d'arrêt
et la butée de température maximale est positionnée de manière à
ce que la température ne puisse excéder 120° F (49°C).
Les conditions d'entrées calibrées en usine sont: Pression d'eau
chaude et froide = 43-1/2 psi (3 kg/cm) Température
d'alimentation d'eau chaude = 149° F (65° C) Température
d'alimentation d'eau froide = 59° F (15° C).
Si les conditions d'arrivée d'eau de celles d'usine, il peut être
nécessaire de calibrer la valve après l'installation. L'installateur
doit vérifier le débit mélangé de température d'eau après
installation, puis régler la valve selon les instructions.
Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur
le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le
catalogue des prix.