Sugerencias adicionales de instalación
Instalar el ventilador en la zona más fría para que envíe aire frío hacia el panel de
operador. Si el ventilador está montado en la parte superior y aspira el aire caliente
hacia arriba, la temperatura de la zona del ventilador será mayor, dando como
resultado una vida útil más corta.
Un buen ventilador con rodamientos de bolas tiene una duración mínima prevista
de 40.000 horas (no es una duración garantizada) a 40° C. Esto corresponde
por lo menos a 4 años de uso continuo. Si se instala un termostato, el ventilador
funcionará únicamente cuando sea necesario.
Los terminales gráficos grandes consumen solamente una quinta parte de corriente
cuando la iluminación de fondo está apagada. El efecto de pérdida cae de, por
ejemplo, 25 W a solamente 5 W.
Se puede calcular un valor aproximado del consumo eléctrico neto para el panel
del operador multiplicando la tensión de alimentación con la corriente dibujada
por el panel del operador. Esto supone que toda la electricidad suministrada se
transforma en calor.
Beijer Electronics, MAES774E