Advertencia
No desconecte el equipo salvo que se haya cortado la corriente eléctrica o el
área no se considere peligrosa
AVANT DE DECONNECTER L'EQUIPEMENT, COUPER LE COURANT
OUS'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT EST DESIGNE NON DANGEREUX.
Advertencia
Únicamente se pueden conectar al puerto denominado "EXPANSIÓN" las
unidades de ampliación aprobadas UL y cUL. Actualmente no hay unidades
de ese tipo evaluadas o autorizadas.
SEULES LES UNITÉS D'EXTENSION CERTIFIÉES UL ET
cUL PEUVENT ÊTRE RACCORDÉES AU PORT DÉSIGNÉ « EXPANSION ».
À L'HEURE ACTUELLE, AUCUNE UNITÉ DE CE TYPE N'A ÉTÉ TESTÉE
OU AUTORISÉE.
Advertencia
No sustituya la unidad de expansión salvo que se haya cortado la corriente
eléctrica o el área no se considere peligrosa.
NE REMPLACEZ L'UNITÉ D'EXTENSION QUE SI LE
COURANT A ÉTÉ COUPÉ OU SI LA ZONE EST JUGÉE NON DANGEREUSE.
•
El presente producto contiene una recargable, por lo que únicamente se puede
cambiar en áreas que no sean peligrosas.
•
La batería sólo se deberá sustituir por una batería CR2450. El uso de otro tipo
de batería puede presentar riesgo de incendio o explosión.
Advertencia
La batería puede explotar si se manipula incorrectamente. No recargar,
desmontar ni arrojar al fuego.
LA BATTERIE PEUT EXPLOSER EN CAS DE MAUVAISE MANIPULATION.
NE LA RECHARGEZ PAS, NE LA DÉMONTEZ PAS ET NE LA JETEZ
PAS DANS LE FEU.
•
Sólo para uso en una superficie plana de una carcasa interior de tipo 4X.
•
Utilice exclusivamente conductores de cobre de 75°C como mínimo.
•
Para hacer las conexiones de cableado con el conector de alimentación, siga la
tabla que aparece a continuación con las especificaciones de cable y de par:
Conector de bloque de terminales
Conectores X1/X100 Phoenix
Conectores X1/X100 Anytek
•
Estos dispositivos son controladores programables suministrados de clase
2 (PC industriales) para su uso en equipos de control industrial y deben
ser montados en el panel (frontal) (Tipos 1 y 4x para su uso en interiores
exclusivamente).
Beijer Electronics, MAES774E
Precauciones de seguridad
Calibre de cable
AWG 30–12
AWG 24–12
TQ Lb.Pulg.
5-7
3,5
5