Cardin T624 Instrucciones De Uso página 11

Central de mando para 1 o 2 motores de 24 v
Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • MX

Idiomas disponibles

  • MEXICANO, página 31
Funzione
n.
OFF
OFF
ON
OFF
3
MODO
INGRESSI
4
JOLLY
OFF
ON
ON
ON
OFF
5
PRELAMPEGGIO
OFF
TIMER
6
RICHIUSURA
OFF
7
USCITA US1
OFF
COLPO
8
SGANCIO
OFF
9
RALLENTAMENTO
OFF
COLPO
10
CHIUSURA
OFF
11
1 - 2 MOTORI
OFF
12
FOTORICHIUSURA
Off - On
Modo
J1 = OROLOGIO
J2 = FT3
J1 = FCA M1
J2 = FCC M1
J1 = FCA M1
J2 = FCA M2
J1 = FCA M1
J2 = FCC M1
PA = FCA M2
PC = FCC M2
ESCLUSO
ON
INSERITO
ESCLUSO
ON
INSERITO
Dray contact
ON
Canale 2 (OC2)
ESCLUSO
ON
INSERITO
ESCLUSO
ON
INSERITO
ESCLUSO
ON
INSERITO
1 MOTORE
2 MOTORI
ON
ESCLUSA
INSERITA
ON
J1=Ingresso OROLOGIO; chiude il cancello quando il contatto viene
aperto e apre quando il contatto viene chiuso.
J2=ingresso per la terza fotocellula (FT3); interviene solo in apertura e
fa chiudere. Usare contatti N.C.
Arresto del solo motore M1 tramite finecorsa elettrici.
Usare contatti N.C.
Arresto in APERTURA dei motori tramite finecorsa elettrici.
Usare contatti N.C.
Per impianti dove vengono montati 4 finecarsa. Collegare i fine-corsa del
motore M1 agli ingressi FCC e FCA. Collegare i fine-corsa del motore M2
agli ingressi J1 e J2. Usare contatti N.C.
Il lampeggiante viene alimentato contemporaneamente al motore.
Il lampeggiante viene alimentato 5 secondi prima di ogni manovra.
Dopo una apertura completa la centrale richiude solo con un comando
manuale.
Dopo una apertura completa la centrale richiude dopo il tempo pausa
programmato.
Questo contatto da indicazione dello stato del cancello.
Il relè si attiva ad inizio apertura e si stacca solo a chiusura completata.
Uscita secondo canale radio. Se non usata questa funzione, il secondo
canale radio comanda l'apertura pedonale
Funzione esclusa.
Il colpo sgancio ha la funzione di sblocco dell'elettroserratura.
L'anta con M1 esegue un breve impulso in chiusura prima di partire in apertura.
Non viene eseguito il rallentamento nella parte finale della corsa
Avvicinandosi ai finecorsa l'automazione rallenta la velocità
Non viene eseguito il colpo di chiusura.
La centrale termina la manovra di chiusura con un breve impulso a
piena potenza sul motore M1.
Viene abilitata solo l'uscita motore M1. Il comando pedonale apre e
chiude parzialmente il motore M1
Abilitate entrambi le uscite motore (M1 e M2). Il comando pedonale
apre e chiude completamente l'anta con M1.
Funzione esclusa.
L'intervento della fotocellula riduce il tempo di pausa, qualunque sia
stato il suo valore, a 2 secondi.
Descrizione
I
10

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido