Revoque de yeso

Consideración especial merece la determinación del índice de humedad
en un revoque de yeso. Como puede apreciarse en el siguiente diagrama,
el índice de humedad del revoque de yeso en relación con el volumen no
varía mucho para los valores de humedad del aire entre el 0 y el 80%:
Línea isoterma
de sorción del
revoque de
yeso
Humedad relativa del aire ϕ
Por encima del 80% el índice de humedad cambia de forma brusca.
Esto también ha sido confirmado por las mediciones de calibración
del instituto alemán Institut für Bauforschung (IBAC). Por consi-
guiente puede deducirse que no es posible una asignación directa
entre el valor de medición y el índice de humedad en relación con
la masa. No obstante, como criterio suficiente para la clasificación
de los valores de medición, puede deducirse que un revoque de
yeso puede considerarse "seco", cuando el valor de medición de
resistencia es inferior a 30 dígitos. En la evaluación de los valores
Índice de
de medición es imprescindible tener presente que en cada medi-
humedad
ción prevalecen diferentes condiciones límite.
u
en %
v
Magnitudes importantes que influyen en el nivel del valor de
medición son el acoplamiento de los electrodos al material
que se mide, la temperatura del material, la composición del
material de construcción, el contenido de sales y los aditivos.
Manual de instrucciones – Español