Configuración disponible
Configuración de voltaje
nominal
Configuración de fallo de
cables
NOTA:
En el caso de los UPS de alta tensión, la función de fallo de cables del sitio está deshabilitada
de forma predeterminada, pero se puede habilitar de forma manual.
Para modificar los parámetros de configuración del UPS:
1.
Ponga el UPS en modo Configurar
Los LED asociados con los parámetros configurados actualmente se iluminan. Un cursor
parpadeante indica que se encuentra en el proceso de configuración a medida que se desplaza
por los valores de configuración disponibles.
2.
Pulse el botón de encendido para desplazarse por las opciones. Cada vez que se pulsa el botón
de encendido, se emite una alarma sonora.
3.
Si se pulsa el botón de encendido y el UPS no responde, el UPS está en modo de funcionamiento
(Modo de funcionamiento en la página
4.
Pulse el botón de apagado una vez para activar o desactivar la opción seleccionada.
5.
Repita los pasos 2 y 3 para cada opción.
6.
Para guardar los ajustes de configuración y abandonar el modo Configurar, mantenga pulsado el
botón de prueba y reinicio de la alarma durante 3 segundos.
NOTA:
el botón para la prueba y el reinicio de la alarma, no se guardarán los nuevos parámetros
seleccionados.
Para obtener información sobre la ubicación de los botones, consulte "Controles del panel frontal del
(Controles del panel frontal del UPS en la página
UPS
ESES
Parámetro
100/204 Nom
110/220 Nom
120/230 Nom
127/240 Nom
Fallo de cables
Configure el tiempo de espera del modo tras 2 minutos de inactividad. Si no se ha pulsado
Indicador LED asociado
Autocomprobación
Fallo de batería
Fallo del cableado del
emplazamiento
Exceso de temperatura
Sobrecarga
(Modo Configurar en la página
34). Vuelva a empezar por el paso 1.
2)".
Explicación (cuando el LED
está iluminado)
La tensión de salida nominal
es de 100 V para los modelos
de baja tensión y de 204 V
para los modelos de alta
tensión
La tensión de salida nominal
es de 110 V para los modelos
de baja tensión y de 220 V
para los modelos de alta
tensión
La tensión de salida nominal
es de 120 V para los modelos
de baja tensión y de 230 V
para los modelos de alta
tensión
La tensión de salida nominal
es de 127 V para los modelos
de baja tensión y de 240 V
para los modelos de alta
tensión
Se emitirá una alarma sonora
si falta la conexión a tierra o
las conexiones de línea y
neutras se invierten
34).
Configuración del UPS
37