LED de red LED en
batería
Apagado
Parpadeo
Parpadeo
Parpadeo
* Este LED puede estar en cualquier estado.
Para obtener información sobre la ubicación de cada LED, consulte "Indicadores LED del panel frontal
del UPS" (en la página)
El UPS está en modo de desvío automático
El UPS pasa del modo de funcionamiento
automático cuando se detecta un de las siguientes condiciones de fallo:
●
CA del inversor sobre voltaje
●
CA del inversor bajo voltaje
●
Entrada del rectificador sobre corriente
●
Salida del inversor sobre corriente
●
Fallo del inversor
●
Disipador de calor sobre temperatura
●
Fan failure (Error del ventilador)
●
Sobrecarga
La carga se admite, pero no recibe protección en el modo de desvío automático.
Acción:
1.
Si utiliza software de gestión de alimentación, compruebe los archivos de registro para obtener
información específica sobre el error con el fin de identificar el problema.
Para obtener más información sobre las causas de una condición de fallo general, consulte la
HP Power Manager User Guide (Guía de usuario de HP Power Manager) disponible para su
descarga en la página Web de HP (http://www.hp.com/go/rackandpower).
2.
Asegúrese de que no existe nada que bloquee la ventilación del bisel frontal y del panel posterior.
ESES
LED On
LED de
LED de
Bypass
autocompr
fallo de
(En
obación
batería
desvío)
Apagado
Parpadeo
Parpadeo
Parpadeo
Parpadeo
Parpadeo
(Indicadores LED del panel frontal del UPS en la página
(Modo de funcionamiento en la página
LED de
LED de
fallo de
exceso de
cables del
temperatur
sitio
a
Parpadeo
Parpadeo
Parpadeo
Parpadeo
El UPS está en modo de desvío automático
LED de
Condición
sobrecarg
a
Parpadeo
La unidad
se está
apagando
Parpadeo
Error de
fallo de
suma de
comprobaci
ón
(Error de
fallo de
suma de
comprobaci
ón
en la página 59
)
3).
34) al modo de desvío
55