Inicio De Una Autocomprobación; Silenciación De Una Alarma Sonora; Comprobación De La Conexión Del Puerto Repo - HP R/T3000 Guía De Usuario

Tabla de contenido

Publicidad

Para obtener información sobre la ubicación de los indicadores LED, consulte "Indicadores LED del
panel frontal del UPS
Inicio de una autocomprobación
Para iniciar una autocomprobación, mantenga pulsado el botón de prueba y de reinicio de la alarma (
Controles del panel frontal del UPS en la página
Si el UPS detecta un problema, se ilumina el LED correspondiente
del UPS en la página
Para obtener información sobre qué hacer si la autocomprobación detecta un problema, consulte
"Solución de problemas"
Silenciación de una alarma sonora
Para desactivar una alarma, pulse el botón de prueba y reinicio de la alarma
del UPS en la página
NOTA:
seguir existiendo.
Si la provocó un fallo de alimentación de red, la alarma se silencia tras restaurar la alimentación.
Para obtener información sobre las condiciones de la alarma sonora, consulte "Solución de problemas
de LED y alarmas sonoras"
Comprobación de la conexión del puerto REPO
NOTA:
de manera que los efectos no interrumpan las operaciones críticas.
Tras conectar al puerto REPO
1.
Inicie un REPO cerrando el contacto REPO.
Los indicadores LED de autocomprobación, fallo de la batería, fallo de cables del sitio, exceso de
temperatura, sobrecarga y red parpadean.
PRECAUCIÓN:
normalmente.
2.
Compruebe que el puerto REPO esté conectado correctamente:
a.
b.
c.
d.
e.
38
Capítulo 3 Operaciones del UPS
(Indicadores LED del panel frontal del UPS en la página
3) y se puede emitir una alarma sonora.
(Solución de problemas en la página
2).
Aunque la alarma sonora se desactive, la condición que haya provocado la alarma puede
(LED, solución de problemas en la página
Mientras lleve a cabo la prueba, haga uso del equipo conectado en un modo de prueba seguro
(Conexión al puerto REPO en la página
Si la polaridad se invierte al conectar el puerto REPO, el UPS se enciende
Active el UPS
(Alimentación de la carga en la página
Desconecte el puerto REPO.
Vuelva a conectar el puerto REPO.
Si la polaridad es correcta, los conectores REPO se pueden desconectar y volver a conectar
sin iniciar ningún REPO.
Compruebe que el UPS permanece en modo de funcionamiento
en la página
34).
Si se inicia un REPO, la polaridad se está invertida. Compruebe y corrija las conexiones.
2) durante tres segundos.
(Indicadores LED del panel frontal
50).
50).
17):
21)
3)".
(Controles del panel frontal
(Modo de funcionamiento
ESES

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido