D
Unabhängige Programmierung der PAUSEZEIT
Mit diesem Verfahren kann die Pausezeit ohne eine erneute und vollständige Programmierung der Steuerung
1)
Bei geschlossenem Tor, Spannungsversorgung zur Steuerung abschalten.
2)
Taste PROG./STOP drücken
3,4,5) Steuerung speisen, indem man mindestens 3 Sek. auf Taste PROG./STOP drückt (Det. 6 in Abb. 1) Die
LED L1 Programmierung leuchtet auf. Dieselbe Funktion kann ausgeführt werden, indem Taste PROG. /
STOP gedrückt gehalten und die Pin Reset (Det. 15 in Abb. 1) einen Augenblick kurzgeschlossen werden;
6)
Taste PROG./STOP erneut drücken
7)
Die LED L1 beginnt zu blinken. Die Zählung der Pausezeit startet.
8)
Wenn die Pausezeit wie gewünscht ist, erneut auf Taste PROG. / STOP drücken. Die LED L1 schaltet sich
aus - Ende des Verfahrens.
EINSTELLUNG DER FUNKTIONEN (Tab. 2)
Die beschriebenen Optionen können mit dem Dip-Switch der Funktionen (Det. 11 in Abb. 1) ausgewählt werden.
- Bitte berücksichtigen: damit die Steuerung eine geänderte Einstellung erlernt, muss die
Spannungsversorgung kurz ein- und ausgeschaltet werden, oder die beiden Pins Reset an der Steuerung
einen Augenblick kurzschließen.
FUNKTION MASTER/SLAVE
Mit dieser Funktion können zwei sich einander gegenüberliegende und synchron bewegende Schiebetore
installiert werden.
1) Alle Steuerungen (einschließlich Empfänger) und die Sicherheitsvorrichtungen in der MASTER-Steuerung
anschließen. Eine Ausnahme bilden die elektrischen Endschalter des SLAVE-Motors, die an die SLAVE-
Steuerung anzuschließen sind.
2) Die Dip Switch 3 und 4 auf der SLAVE-Steuerung auf ON stellen.
3) Mit den jeweiligen Steuerungen den Lernprozess des Laufs der Antriebe gemäß Kapitel „PROGRAMMIERUNG
DER ARBEITS- UND PAUSEZEITEN" durchführen.
4) Die Klemme 27 (C) der MASTER-Steuerung an die Klemme 34 (oder 40) der SLAVE-Steuerung anschließen.
5) Die Klemme 28 (J.) der MASTER-Steuerung an die Klemme 33 (J1) der SLAVE-Steuerung anschließen.
62