NL
- Na een korte pauze opent de poort automatisch.
- Als de poort geopent is, moet de poort een stopaanslag of, indien geïnstalleerd, een eindschakelaar
tegenkomen.
- Op dat moment (de poort is geopend) laat u de gewenste pauzetijd verstrijken en daarna drukt u op de
Start/Stop-drukknop.
- Als de automatische hersluiting niet gewenst is, dan kunt u meteen op de Start/Stop-drukknop
drukken.
- De poort sluit.
- Het einde van de programmeercyclus is bereikt en de LED L1 gaat uit.
PROGRAMMERING VAN DE INGEBOUWDE ONTVANGER
De ingebouwde ontvanger leert de codes van de serie TANGO vanzelf (automatische teach-in).
Om de zenders in het geheugen op te slaan moet u als volgt handelen:
- Schakel de stroomvoorziening naar de besturingskast in.
- Controleer of de dipschakelaar functies nr. 10 op de stand ON staat.
- Druk even op de drukknop Stop/Prog. (det. 2 fig. 1) op de besturingskast waarna de LED L1 begint te
knipperen.
- Zend, binnen 5 seconden, met de te programmeren afstandsbediening.
- Als de led L1 langer knippert dan wil dat zeggen dat de opslag in het geheugen succesvol is geweest.
- Als de code reeds in het geheugen staat dan gaat de led L1 kort knipperen.
- Het is mogelijk om het geheugen van de codes te resetten door de knop STOP/PROG ongeveer 10
seconden lang ingedrukt te houden totdat L1 gaat branden.
- Indien de ingebouwde ontvanger niet gebruikt wordt dan MOET hij uitgeschakeld worden door de dip-
schakelaar 10 op de stand OFF te zetten.
PARALLELE AANSLUITING VAN 2 MOTOREN
Indien er 2 motoren aangesloten moeten worden (bijvoorbeeld bij installaties voor het openen van kantel-
deuren), moeten de 2 motoren en de 2 condensatoren parallel rechtstreeks op de aansluitklemmen van de
T100 aangesloten worden.
VERTRAGING
Als er bij een installatie, waarbij de soft-stop toegepast wordt, tijdens de overgang van de normale snelheid
op langzaam, schokkende bewegingen aan de poort optreden, dan kan de wijze van de overgang als volgt
veranderd worden:
A - Schakel de stroomvoorziening uit.
B - Druk gelijktijdig op de Start/Stop-drukknop en de STOP-drukknop op de besturingskast (det. 1 en 2 fig. 1)
C - Schakel de stroomvoorziening weer in.
D - De led L1 (det. 6 fig. 1) geeft een korte signalering om aan te geven dat de overgang plaatsgevonden heeft.
Om naar de oorspronkelijke configuratie terug te gaan moet u de hierboven genoemde sequentie eenvou-
digweg herhalen.
Bij de modellen T100F en T100F SW voor de automatisering van kanteldeuren vindt de vertragingsfunctie,
als deze ingeschakeld is, alleen plaats tijdens het sluiten. Bovendien als de sluitingseindaanslag inschakelt
of als de sluitingswerktijd ophoudt, blijft de besturingskast de motor nog ongeveer een seconde van stroom
voorzien.
57