Si este mensaje aparece en la consola o el archivo /var/adm/messages, puede
indicar que no se ha instalado el parche 119578-16 o superior. Si desea obtener más
información sobre la obtención de parches y una lista de los parches obligatorios
para el servidor Sun Fire T1000, consulte
"Información de parches" en la página
17.
Si el parche está instalado pero los mensajes de error continúan apareciendo,
póngase en contacto con la asistencia técnica de Sun.

Rendimiento de puertos de red (CR 6346149)

Los servidores Sun Fire T1000 pueden presentar una caída en el rendimiento de red
cuando el sistema se ha configurado para transmitir o recibir datos a alta velocidad
mediante los cuatro puertos de red. Esto puede resultar en una velocidad de
transferencia menor que la prevista y en algunos casos, el tráfico de red por los
cuatro puertos puede causar bloqueos de todo el sistema -que requerirán el reinicio
para su recuperación. Si el Sun Fire T1000 se bloquea por esta causa, póngase en
contacto con Sun y describa el fallo, la actividad y la configuración del sistema.
Sun está trabajando activamente para resolver este problema.
El sistema no se encenderá con una configuración de
memoria no válida (CR 6300114)
El sistema no se enciende si el rango de memoria 0 no está lleno. Las ranuras de
rango 0 siempre deben estar llenas.
Mensajes erróneos mostrados después de una reparación
(CR 6369961)
La utilidad Solaris PSH detecta automáticamente la sustitución de los DIMM. Sin
embargo, pueden mostrarse mensajes de fallo erróneos cuando el sistema se enciende,
lo que puede llevar a pensar que el problema persiste aunque se haya solucionado.
Para ver un procedimiento manual que elimina los fallos de todos los registros, a fin
de que no se muestren mensajes al encender el sistema, consulte
"Para borrar
manualmente los registros de fallos" en la página
29.
Para prevenir las ocurrencias futuras del problema, instale el parche 119578-22.
Capítulo 3 Notas para servidores con niveles de guión de hardware de 01 a 06
21