Descargar Imprimir esta página

Risoluzione Dei Problemi - Fairchild T7800 Instrucciones Para La Instalación Operación Y Mantenimiento

Publicidad

Idiomas disponibles
  • MX

Idiomas disponibles

MANUTENZIONE
Per pulire l'orifizio, attenersi alla seguente procedura:
1. Spegnere la valvola che alimenta l'aria verso il trasduttore.
Non è necessario rimuovere il trasduttore dalla linea
dell'aria.
2. Togliere il gruppo orifizio (6)dall'unità. Per ulteriori
informazioni, vedere la Figura 11.
3. Pulire con alcol e asciugare con aria compressa.
NOTE:
1. Prima del rimontaggio, le parti devono
essere completamente asciutte.
2. Se la procedura di manutenzione standard
non corregge il problema, è disponibile un
kit di riparazione in basso.
CLASSIFICAZIONE AREA PERICOLOSA
Approvazioni FM (Factory Mutual):
Intrinsecamente sicuro:
Versioni catalogo: TAFI7800, TDFI7800
Classe I,II,III Div 1 Gruppi CDEFG T4
ED-18970; Entità
I/O AEx ia IIB T4
-40°C to +80°C
A prova di accensione
Classe I,II,III Div 2 Gruppi ABCDEFG T6
ED-18970; NIFW
-40°C to +80°C
Tipo di alloggiamento 4X
Intrinsecamente sicuro:
Versioni catalogo: TTFI7800, TRFI7800
Classe I,II,III Div 1 Gruppi CD T4
ED-18970; Entità
I/O AEx ia IIB T4
-40°C to +80°C
A prova di accensione
Classe I,II,III Div 2 Gruppi ABCD T6
ED-18970; NIFW
-40°C to +80°C
Parametri entità
1
Vmax
= 28VDC
2
Imax
= 100mA
3
Pmax
= 0.7W
1
Vmax = Tensione massima
2
Imax = Corrente massima
3
Pmax =
Alimentazione massima
Nonincendive Parametri filo di campo
(NIFW)
1
Vmax
= 30VDC
2
Imax
= 120mA
1
Vmax = Tensione massima
2
Imax = Corrente massima
4
Ci
= 12nF
5
Li
= 0mH
4
Ci = Capacitanza
5
Li = Induttanza
3
Ci
= 0uF
4
Li
= 0mH
3
Ci = Capacitanza
4
Li = Induttanza

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Tabella 6. RISONLUZIONE DEI PROBLEMI
Problema
Nessuna uscita
Perdita
Bassa o impropria
regolazione
zero e span
Funzionamento
irregolare
AVVISO:
Il guasto del trasduttore potrebbe
provocare un aumento della pressione in
uscita alla pressione di alimentazione e
potrebbe provocare infortuni o danni alle
attrezzature.
Approvazioni CSA
(Canadian Standards Association)
Intrinsecamente sicuro: (Solo 4-20 mA)
(TDCI7800, TACI7800)
Classe I, Divisione 1, Gruppi C e D;
Classe II, Divisione 1, Gruppi E, F, e G;
Type 4 Enclosure;
Note: 4-20 mA, 30 VDC Massimo;
Codice temperatura T6.
(TTCI7800, TRCI7800)
Classe I, División 1, Gruppi C and D;
Codice temperatura T6.
Le approvazioni sono valide se connesse attraverso una
barriera di sicurezza a diodi Shunt Zener che rispetti i
seguenti requisiti parametrici:
Tipo di sistema 1:
Classe polarizzata a canale singolo: 28,5 V
Max. 300 Ohm Min.
Tipo di sistema 2:
Classe polarizzata a canale doppio: 28,5 V
max. 300 Ohm Min. e 10 V Max. 50 Ohm
Min.
Tipo di sistema 3:
Classe polarizzata a canale doppio: 28,5 V
max. Ritorno del diodo per canale 300 Ohm
Min. e 28 V.
Divisione Cerifications 2: (4-20 mA solo)
I modelli TDCI7800, TTCI7800 e TRCI7800
Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D;
4-20 mA, 30 VCC Massimo;
Codice temperatura T6.
(TACI7800)
Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D;
Classe II, Divisione 2, Gruppi E, F, e G;
Type 4 Enclosure;
4-20 mA, 30 VCC Massimo;
Codice temperatura T6.
CLASSIFICAZIONE AREA PERICOLOSA, SEGUE
SULLA PAGINA SUCCESSIVA
23
Soluzione (controllare)
• Pressione di alimentazione
• Orifizio intasato
• Collegamenti
• Regolazione zero e span
• Pressione di alimentazione bassa
• Perdita in uscita
• Segnale CC
• Connessioni o fili lenti
• Liquidi nella fornitura dell'aria

Publicidad

loading