Telcoma Automations T224 Manual De Instrucciones página 69

Central de mando para uno o dos motores de 24vdc con o sin encoder
Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • MX

Idiomas disponibles

  • MEXICANO, página 26
NL
NL
GEVORDERDE PROGRAMMERING
Met dit type programmering is het mogelijk de vertraging van de vleugels en de punten van snelheidsafname handmatig in te stellen.
Procedure:
Volg de punten 1 tot 10 van de voorgaande paragraaf "Automatische programmering".
Volg daarna onderstaande aanwijzingen en denk er daarbij aan dat, anders bij de automatische programmering, wij hier een reeks referenties in real
time moeten geven.
11-12- Wanneer beide vleugels zijn gesloten, gaat M1 automatisch in de openingsrichting.
13- Druk op de knop P/P wanneer de vleugels de gewenste vertraging van de ene vleugel ten opzichte van de andere (bij het openen) bereiken. Om te
tonen dat afstelling heeft plaatsgevonden en dat te bevestigen stopt de motor M1 eventjes en gaat daarna van start in de openingsrichting.
14- Druk op de knop P/P wanneer de vleugel met M1 in het (gewenste) gebied van vertraging komt. Om te tonen dat afstelling heeft plaatsgevonden en
dat te bevestigen stopt de motor M1 eventjes en gaat daarna van start in de openingsrichting.
15-16- Wanneer M1 bij de aanslag (of eindschakelaar) in de openingsstand komt, gaat M2 automatisch open.
17- Druk op de knop P/P wanneer de vleugel met M2 in het (gewenste) gebied van vertraging komt. Om te tonen dat afstelling heeft plaatsgevonden en
dat te bevestigen stopt de motor M2 eventjes en gaat daarna van start in de openingsrichting.
18- Wanneer de twee vleugels beide in de openingsstand staan, begint de geheugenopslag van de pauzeduur.
19- Na afloop van de gewenste pauzeduur, drukt u op de knop P/P en de motor M2 gaat dicht.
20- Druk op de knop P/P wanneer de vleugels de gewenste vertraging van de ene vleugel ten opzichte van de andere (bij het sluiten) bereiken. Om te
tonen dat afstelling heeft plaatsgevonden en dat te bevestigen stopt de motor M2 eventjes en gaat daarna van start in de sluitrichting.
21- Druk op de knop P/P wanneer de vleugel met M2 in het (gewenste) gebied van vertraging komt. Om te tonen dat afstelling heeft plaatsgevonden en
dat te bevestigen stopt de motor M2 eventjes en gaat daarna van start in de sluitrichting.
22- Wanneer M2 op de aanslag komt, sluit M1.
23- Druk op de knop P/P wanneer de vleugel met M1 in het (gewenste) gebied van vertraging komt. Om te tonen dat afstelling heeft plaatsgevonden en
dat te bevestigen stopt de motor M1 eventjes en gaat daarna van start in de sluitrichting.
24- Poort helemaal gesloten.
25- Einde van de programmering (de besturingseenheid stelt zich automatisch op normale werking in).
- De in het geheugen opgeslagen waarden blijven bewaard totdat ze opnieuw worden geprogrammeerd.
P3
P3
69
P3
Tijd
P3
Pauze
23
24
P3
P3
P3
25
LD3
Eind

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido