Alimentación; Alarmas Y Ventilación; Secuencia De Mensajes De Fallo Y Reset - TECSYSTEM T154 Manual De Instrucciones

Ocultar thumbs Ver también para T154:
Tabla de contenido

Publicidad

ALIMENTACIÓN
La centralita T154 tiene una alimentación UNIVERSAL, esto es, puede alimentarse indiferentemente de 24 a 240 Vca-
Vcc,
50/60 Hz sin ningún respeto de las polaridades en Vcc (bornes 40-42).
Esta particularidad se obtiene gracias a la utilización de un experimentado alimentador, de nueva concepción y
realización, que libera al técnico instalador de cualquier preocupación sobre la correcta alimentación Vca o Vcc.
Siempre se debe fijar al borne 41 el cable de tierra.
Cuando la centralita está alimentada directamente por el secundario del transformador que se debe proteger, puede ser
fulminada por subidas de tensión de intensidad elevada.
Estos inconvenientes se producen si el interruptor principal se cierra y el transformador no tiene carga (prueba en
blanco). Esto es muy evidente cuando la tensión de 220 Vca se toma directamente de las barras del secundario del
transformador y existe una batería de condensadores fija de ajuste de fase del transformador mismo.
Para proteger la centralita de subidas de tensión de línea, se aconseja la utilización del descargador electrónico PT-73-
220, estudiado por TECSYSTEM S.r.l. para este objetivo específico.
Como alternativa se aconseja adoptar tensiones de alimentación de 110 Vca o, mejor aún, 110 Vcc.
En caso que se deba sustituir la centralita existente con una nueva, para garantizar un funcionamiento seguro y
correcto de la misma, se deben sustituir los bornes de conexión sondas/relés/alimentación con los bornes
nuevas que se incluyen.
ALARMAS Y VENTILACIÓN
Efectuar las conexiones eléctricas en los tableros de bornes extraíbles solo después de haberlas extraído del aparato.
Cuando la centralita está en una de las modalidades abajo indicadas, no efectúa ningún seguimiento térmico, además se
prohibirá el acceso a todos los relés. El contacto de fault conmuta y el led de fault parpadea.
Vis. visualización programación
PRG programación.
Test de los relés.
Los relés ALARM y TRIP conmutan solamente cuando se superan los límites de temperatura configurados.
El relé de FAULT (averiado), programado en modalidad failsafe activa (predeterminado YES), conmuta cuando se
alimenta el aparato, solo si en la fase de encendido la centralita no detecta anomalías, y mantiene la conmutación hasta
que no se produce uno de los siguientes eventos:
Defecto de memoria de datos (mensaje Ech).
Avería en las sondas Pt100 (FCC sonda en corto, FOC sonda interrumpida o Fcd aumento rápido de
temperatura)
CAL daño del circuito de medición.
Tensión de alimentación insuficiente.
Durante el power on reset después la programación (PRG), visualización de datos (VIS) y Test relé.
La modalidad failsafe FAULT puede deshabilitarse FAULT failsafe "NO" véase paso de programación 26-31 página 13.
NOTA: Para evitar interrupciones de servicio no deseadas de la instalación, no conecte el relé de FAULT al circuito de
desenganche del transformador.
CONMUTACIÓN DE CONTACTO FAULT (failsafe activo)
FAULT 11-12 NC: ALARM FAULT OR POWER OFF
El contacto de FAN1 puede utilizarse para el control de los ventiladores de enfriamiento, o puede introducirse en un
circuito de acondicionamiento del local del transformador, véase párrafo del mando de ventiladores en la página 15.
NOTA: quite siempre la temperatura al instrumento antes de efectuar cualquier conexión eléctrica.

SECUENCIA DE MENSAJES DE FALLO Y RESET

Sigue la secuencia de los mensajes de fallo y condición de función RESET.
1) ECH
avería eeprom avería circuito
2) CAL
de medición fallo rápido
3) FCD
aumento Temp. avería sonda
FCC o FOC
4) ERR PT
FAULT 11-12 NO: POWER ON - NO FAULT
mensaje que se puede borrar
mensaje que se puede borrar
condición que se puede restablecer
condición que no se puede restablecer
T154
11

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido