Visualización; Control Del Programa De Trabajo; Notas Sobre Las Funciones Scan Y Man; Prueba De Led - TECSYSTEM T154 Manual De Instrucciones

Ocultar thumbs Ver también para T154:
Tabla de contenido

Publicidad

VISUALIZACIÓN
La primera pantalla se dedica a la visualización de las temperaturas.
La segunda pantalla a la visualización del canal cuyo seguimiento se está realizando.
Cuando se enciende un dispositivo o después de un reset aparecen, también en la pantalla, el modelo de la centralita
T154 (BAS sin opciones o C01 para T154 -V-), la indicación VER "00"(versión firmware) y el intervalo de temperatura del
dispositivo.
Si se pulsa la tecla MODE se configuran las modalidades de visualización de la pantalla:
SCAN: la centralita muestra en exploración (cada 2 segundos) todos los canales habilitados (°C) deshabilitados
(NO).
AUTO: la centralita visualiza automáticamente el canal con más temperatura.
MAN: lectura manual de la temperatura de los canales con las teclas up/down
T.MAX: la centralita muestra la temperatura máxima alcanzada por las sondas, las posibles situaciones de alarma:
alarma o avería que se ha producido a partir del último reset. Seleccione los canales con los cursores
ponga a cero los valores con RESET.

CONTROL DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Para controlar los niveles de protección programados pulse dos veces la tecla PRG para entrar en el modo visión de
programa VIS. Pulsando varias veces la tecla PRG se desplazan uno después de otro todos los valores anteriormente
configurados.
Después de 1 minuto de falta de actividad del teclado, el procedimiento de visualización de programación se abandonará
automáticamente.
Para terminar la visualización, pulse la tecla ENT.

NOTAS SOBRE LAS FUNCIONES SCAN Y MAN

Durante las modalidades SCAN y MAN se puede ver el estado de funcionamiento de T154.
1) RUN cPU: Este mensaje aparece cuando la unidad funciona regularmente sin ningún error de sistema.
2) Ech Err:
Este mensaje se muestra cuando se detecta el daño de la memoria EEPROM. Pulsando Reset se cancela
el mensaje y se restablecen los parámetros originales predeterminados, indicados en el párrafo de
programación en la Pág. 12. Devolver la centralita a TECSYSTEM para realizar la reparación.
3) CAL Err:
Este mensaje se muestra cuando se detecta el daño del circuito de medición.
Los valores de temperatura visualizados podrían estar equivocados. Devolver la centralita a TECSYSTEM
para realizar la reparación.
4) Pt Err:
Este mensaje aparece cuando se detecta que uno o varios sensores PT100 no funcionan
correctamente, señalaciones de FOC, FCC y FCD indicadas en el párrafo de diagnóstico de sondas
termométricas en la Pág. 15. En caso de Err el relé de FAULT se desexcitará.
Los mensajes antes indicados se visualizarán siguiendo la prioridad 1-2-3-4 indicada.
NOTA: en cualquier modalidad de visualización en caso de fallo de avería de sonda (fcc, foc o fcd) la centralita se pondrá
automáticamente en modalidad SCAN (SCAN PRIVILEGIATO) y permitirá ver de forma inmediata la condición de fallo en
el relativo canal CH (tecla Mode está prohibido).

PRUEBA DE LED

Se aconseja realizar de manera periódica la prueba de los LED de la centralita.
Para esta operación, pulse brevemente el botón TEST, todas las pantallas se iluminan durante 2 segundos.
Si uno de los LED no funciona, se ruega devuelva la centralita a TECSYSTEM para efectuar la reparación.
TEST DE RELÉS DE ALARMA
Esta función permite efectuar una prueba sobre el funcionamiento de los relés sin tener que recurrir a instrumentos adicionales.
Para poner en marcha el procedimiento de prueba mantenga apretado el pulsador TEST durante unos 5 segundos: la
indicación TST aparece durante 2 segundos para confirmar que se ha entrado en la modalidad Relays Test.
El led encendido indica el relé que se debe probar, utilizar los cursores
teclas SET y RESET para excitar o desexcitar el relé que se desea probar, en la pantalla aparece ON-OFF.
Después de 1 minuto de falta de actividad, el procedimiento RELAYS TEST se abandonará automáticamente. Para
terminar el procedimiento RELAYS TEST pulse la tecla TEST.
Como alternativa se puede utilizar el simulador PT100 modelo: SIM PT100.
SILENCIACIÓN DEL RELÉ DE ALARMA
Si se desea silencia la señal de ALARM pulse la tecla RESET: el relé se desexcita y el LED ALARM, que estaba
encendido fijo, comienza a parpadear.
El sistema de silenciación se desconecta automáticamente en el momento en que la temperatura baja por debajo del
umbral de ALARM.
8

para seleccionar el relé deseado. Pulse las
T154

.

,

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido