Instrucciones de uso T401 / T402
9 Procedimiento operativo
9.1 Conexión
9.1.1 Salida analógica
Después de encender la salida corresponde al valor inferior del rango de salida predeterminado. Después de
concluir la primera medición la salida asume el valor correspondiente.
9.1.2 Salida de relé
El juego de parámetros seleccionado, si fuera preciso por la entrada binaria, tiene validez desde el inicio.
Si el relé se basa en un registro de estado, el relé pasa inmediatamente a ocupar el estado correspondiente.
Si el relé se basa en un valor límite, permanece caído hasta que se concluya la primera medición. Después
pasa al estado definido en el <valor límite>.
Si no hubiese ninguna frecuencia de entrada, después de un periodo de 2 x el tiempo fijo se asumirá un valor
medido inferior al punto de conmutación.
9.2 Medida
Cada medición comienza con la pendiente positiva de la frecuencia de la señal de entrada. Después de que
haya pasado el tiempo fijo, la próxima pendiente positiva de la señal de entrada concluye la medición actual y
al mismo tiempo comienza la siguiente medición.
El tiempo de medición efectivo resultante depende de si la duración del periodo de la señal de entrada es
mayor o menor al tiempo fijo.
(Duración del periodo de la frecuencia de entrada) <
tiempo fijo
Final del tiempo fijo
Frecuencia
de entrada
Periodo de entrada
tiempo fijo
t
= tiempo fijo
Medición típica
t
= 2 x tiempo fijo
Medición máxima
El tiempo de medición completo se calcula con una resolución de ± 0.4 µs.
El cálculo y la adaptación de las salidas se llevan a cabo inmediatamente después de transcurrir el tiempo fijo
Para frecuencias de entrada, que están fuera del campo de medición, se asume el valor extremo
correspondiente.
9.2.1 Nivel activador "trigger level"
El nivel activador se ajusta de nuevo para cada
activación después del siguiente impulso.
Así se puede garantizar que el nivel de activación
puede seguir un ralentizamiento de las revoluciones de
un 50 % de impulso a impulso. El offset de tensión
continua, el rebasar los límites y las caídas no tienen
influencia en la activación.
Revisión: 002
(Duración del periodo de la frecuencia de entrada) >
Frecuencia
de entrada
tiempo fijo
tiempo
Señal periodo de entrada
t
Medición máxima
U
tiempo fijo
Final del tiempo fijo
Pendiente contigua
tiempo fijo
Effektive Messzeit
= 2 x duración del periodo de entrada
Ruido marginal
Señal de
sensor mala
JAQUET AG
tiemp
o
Nivel de activación
viejo
Nivel de
activación
t