Instrucciones de uso T401 / T402
9.2.2 Anomalía de la señal
Se considera como anomalía de la señal cuando hay una señal correcta y después de un paso abrupto no se
reconoce ningún impulso más.
En caso de tal anomalía de la señal al pasar el tiempo de medición mínimo (tiempo fijo) no aparece ningún
paso cero más, por lo que no se puede completar la medición. Al pasar el tiempo de medición mínimo (tiempo
fijo) la rutina de medición espera todavía un periodo de 2 x del último periodo medido. Después de pasar ese
periodo se toma la mitad de las últimas revoluciones medidas y se emplea como nueva cifra de revoluciones.
Si la señal del sensor sigue pendiente, entonces las revoluciones se acercan al punto cero conforme a una
función e-.
9.3 Funciones
9.3.1 Valores límite y función Window (ventana)
Con la entrada de los puntos de conmutación superior e inferior se puede configurar una "histéresis" de
cualquier tamaño.
Si no es necesaria otra distinta le recomendamos configurar la "histéresis" a 10%.
La función ventana le permite realizar un enlace ExOR (Exclusivo O, or en inglés) de los dos valores límite 1 y
2.
Para ello primero se calcula el estatus de los dos valores límite (incluida la inversión) y a continuación se
realiza la comparación ExOR.
Si se ha seleccionado la asignación de relé <Window> (ventana) el relé se comporta como sigue:
•
Con el mismo modo de operación de los dos valores límite (ambos <Normal> o ambos <Inverso>) el relé
se cierra, si el valor medido está entre los valores límite 1 y 2.
•
Con distintos modos de operación de los valores límite (uno <Normal> y el otro <Inverso>) el relé no
funciona, si el valor medido está entre los valores límite 1 y 2.
9.3.2 Juego de parámetros A / B
El T400 pone a su disposición dos juegos de parámetros. Con el juego de parámetros se define el
comportamiento del relé. Normalmente se emplea el juego de parámetros A.
Si hace falta otro juego de parámetros, por ejemplo para realizar ensayos, se puede cambiar al juego de
parámetros B con ayuda de la entrada binaria. El paso del juego de parámetros B al juego de parámetros A
puede ser retrasado en un ámbito de 0 hasta 2000 segundos. El paso del juego de parámetros A al B no
obstante se realiza inmediatamente sin tener en cuenta ese ajuste.
Para poder cambiar el juego de parámetros con la entrada binaria tienen que estar correspondientemente
configurada la <selección de la activación> en <control del relé>. Véase capítulo 8.5.5
Estado de la entrada binaria
High (5V) "normal"
Low (0V) "extraído de la masa"
9.3.3 Función relé enclavado
Se puede asignar al relé una función de enclavamiento (latch).
En el ajuste <Relay is hold if control is active> el relé se activa una vez que el límite asignado se supera y
permanece activado, incluso cuando la frecuencia de entrada ya no afecta al valor límite.
En el ajuste < Relay is hold if control is inactive> por el contrario se mantiene el estado caído del relé.
Ese estado puede ser reiniciado con un reset o con la entrada binaria. Para ello la entrada binaria tiene que
estar cerrada a 0V o abierta (5V) brevemente durante 0,1 hasta un máximo de 0,3 segundos según el juego
de parámetros seleccionado.
9.3.4 Pulsador
El pulsador del frente cierra internamente la entrada binaria con la masa de referencia brevemente. Así se
puede crear un 0 lógico en la entrada binaria presionando ese pulsador.