Casos De Reinicio; Configuración Del Selector Virtual Para Casos De Reinicio - Sun Fire T1000 Guía De Administración

Sistema del servidor
Ocultar thumbs Ver también para Fire T1000:
Tabla de contenido

Publicidad

Nota – Si las pruebas de POST u OpenBoot Diagnostics detectan un error leve
asociado al dispositivo de inicio normal, el firmware OpenBoot desconfigura
automáticamente el dispositivo defectuoso y prueba con el siguiente dispositivo
de inicio, según se especifique en la variable de configuración boot-device.
Si las pruebas de POST u OpenBoot Diagnostics detectan un error grave, el sistema
no arrancará, sea cual sea el valor de las variables auto-boot? y auto-boot-on-
error?. Entre los casos de errores irrecuperables se incluyen los siguientes:
Para obtener más información sobre resolución de problemas graves, consulte el
manual de servicio del servidor.

Casos de reinicio

Hay tres variables de configuración de ALOM CMT, diag_mode, diag_level y
diag_trigger, que determinan si el sistema ejecutará las pruebas de diagnóstico
del firmware como respuesta a los eventos de reinicio del sistema.
El protocolo de reinicio del sistema estándar sortea las pruebas de POST por
completo a menos que el selector virtual o las variables de ALOM CMT estén
configurados de la forma siguiente:
TABLA 2-3
Selector
interruptor de
seguridad virtual
32
Guía de administración del sistema del servidor Sun Fire T1000 • Enero de 2007
Error de la memoria. Si falla un módulo DIMM, el firmware desconfigura todo
el banco lógico asociado al módulo defectuoso. Es preciso que haya otro banco
lógico en buen estado de funcionamiento en el sistema para poder intentar un
inicio en modo degradado. Tenga presente que, en algunos módulos DIMM, no
es posible diagnosticar cuál de ellos es el que presenta fallos. Estos fallos son
graves y provocan la desconfiguración de los dos bancos lógicos.
Error de cualquiera de las CPU
Error en todos los bancos de memoria lógicos
Error de CRC (comprobación de redundancia cíclica) en la memoria RAM flash
Error crítico de los datos de configuración de la PROM de FRU (field-
replaceable unit)
Error crítico de lectura de la configuración del sistema en la SEEPROM
Error crítico de un ASIC (circuito integrado para aplicaciones específicas)
Configuración del selector virtual para casos de reinicio
Valor
diag

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido