Requisitos de las fuentes de alimentación de CC
En la
se enumeran los requisitos que deben cumplir las fuentes de
TABLA 4-4
alimentación de CC del servidor Sun Netra T5440, mientras que en la
indican los requisitos de CC del servidor en general.
Límites y rangos de potencia de funcionamiento de CC de cada fuente de
TABLA 4-4
alimentación del servidor
Descripción
Tensión de entrada
Máxima corriente de entrada operativa
Máxima potencia de entrada operativa
Límites y rangos de potencia de funcionamiento de CC del servidor
TABLA 4-5
Descripción
Tensión de entrada
Máxima corriente de entrada operativa
Máxima potencia de entrada operativa
Requisitos del conductor a tierra y del suministro
de CC
El servidor debe cumplir los siguientes requisitos:
Material conductor adecuado: utilice únicamente hilos conductores de cobre
Conexiones de la fuente de alimentación a través del conector de entrada: 12 AWG
(entre el servidor Sun Netra T5440 y la fuente). Existen tres conductores:
-48V (terminal negativo)
Conexión a tierra del chasis
-48V de retorno (terminal positivo)
Conductor a tierra del sistema: 12 AWG (para conectarse al chasis)
Valor nominal de aislamiento del cable: mínimo de 75 ˚C (167 ˚F), baja emisión de
humo (LSF), ignífugo
Límite o rango
-40 a -60 V CC nominal
-40 a -75 V CC, límites operativos
16 A
640 W
Límite o rango
-40 a -60 V CC nominal
-40 a -75 V CC, límites operativos
32 A
1280 W
Capítulo 4
Cableado del servidor
se
TABLA 4-5
71