Sustitución En Marcha De Un Módulo De Ventiladores; Extracción De Un Módulo De Ventiladores - Sun SPARC T5140 Manual De Servicio

Ocultar thumbs Ver también para SPARC T5140:
Tabla de contenido

Publicidad

4.6
Sustitución en marcha de un módulo de
ventiladores
Los siguientes LED se encienden cuando se detecta un fallo en un módulo de
ventiladores:
LED de servicio de la parte delantera y posterior
LED de fallo de ventilador en la parte delantera del servidor
LED de fallo de ventiladores sobre o junto al módulo de ventiladores defectuoso
Nota – Consulte la
información sobre cómo identificar e interpretar los LED del sistema.
Si se produce una condición de sobrecalentamiento, se enciende el LED de exceso de
temperatura. Aparece un mensaje en la consola, que queda registrado por el
procesador de servicios.
Sugerencia – Puede utilizar el comando show faulty en el indicador -> para ver
los fallos actuales.
Nota – No están presentes todos los módulos de ventilador en todas las
configuraciones de sistema.
4.6.1
Extracción de un módulo de ventiladores
1. Desplace el servidor a la posición de mantenimiento.
Consulte la
mantenimiento" en la página
2. Levante el bloqueo y abra la puerta de la cubierta superior.
Precaución – El sistema puede sobrecalentarse si la puerta de la cubierta superior
se deja abierta durante más de 60 segundos.
Sección 1.2, "Panel frontal" en la página 1-3
Sección 3.6, "Colocación del servidor en la posición de
3-8.
Capítulo 4 Reemplazo de componentes sustituibles y conectables en marcha
para obtener más
4-15