3 1 0 5
Nivel del par durante la carrera normal
01
08
1 fuerza mínima ... 8 fuerza máxima
-
NOTA: parámetro
Este parámetro siempre es igual o inferior al parámetro
3 2 0 6
Nivel del par durante la carrera ralentizada
01
08
1 fuerza mínima ... 8 fuerza máxima
-
NOTA: parámetro
3 3 0 8
Nivel del par durante el arranque en la puesta en marcha
01
08
1 fuerza mínima ... 8 fuerza máxima
-
3 4 0 3
Configuración de la rampa soft-start
00
OFF (puesta en marcha suave deshabilitada)
01
02
puesta en marcha suave
-
03
04
puesta en marcha aún más suave (disponible sólo si está habilitado el codificador)
-
Un valor bajo (
alcance más despacio la velocidad de régimen, permitiendo una puesta en marcha de la puerta más
suave y gradual.
Evitar el valor
En
caso de que el codificador esté deshabilitado (
02
es
.
3 5 0 8
Nivel de la fuerza durante el arranque de inversión por intervención de nervio o codificador
00
OFF (arranque deshabilitado: realiza con la fuerza configurada por el parámetro
01
08
1 fuerza mínima ... 8 fuerza máxima
-
3 6 0 3
Duración del arranque
00
20
SEGUNDOS recorridos con la fuerza configurada para la fase de arranque (parámetro
-
El arranque gestiona la potencia del motor en la fase inicial del movimiento, dando el máximo par
para tener la garantía de poner en marcha la puerta; dependiendo de la condición de uso, puede
ser útil aumentar este tiempo, por ejemplo en caso de instalaciones en climas rígidos en los que
pueda existir el riesgo de que a la estructura le cuente ponerse en marcha. Se realiza justo después
del soft-start.
3 7 0 0
Gestión del último tramo de la carrera para puerta batiente
00
OFF
01
05
longitud de la puerta (1=0,5m; 2=1m; 3=1,5m; 4=2m; 5=2,5m)
-
Configurando esta función, en el momento de la apertura disminuye el par en el último tramo de la
carrera, reduciendo la vibración que se produce cuando la puerta se cierra. En el momento de cierre,
el funcionamiento está diversificado dependiendo de la presencia o no de la electrocerradura: si está
presente (parámetros
si está ausente disminuye el par para evitar la vibración.
El parámetro es visible sólo si el codificador está deshabilitado (
14
9-
en el modo simplificado
A-
en el modo simplificado.
01
) implica una aceleración rápida, mientras que un valor alto (
04
en caso de que la puerta sea especialmente pesada.
28
29
79
,
y
33
7 5 0 0
) aumenta el par para garantizar el cierre de la electrocerradura;
.
), el valor estándar de producción
7 5 0 1
7 5 0 2
o
04
) hace que se
31
)
33
)
).