Aprimatic T240 Instrucciones Y Advertencias Para El Instalador página 17

Central de control central para 1 motor 230vac
Ocultar thumbs Ver también para T240:
Tabla de contenido

Publicidad

6 2 0 1
Freno en mando de STOP
00
OFF (freno deshabilitado cuando interviene la orden de STOP)
01
ON (frena cuando interviene la orden de STOP)
6 3 0 1
Freno en inversión (AP-CI o CI-AP)
00
OFF (freno deshabilitado antes de invertir el movimiento)
01
ON (frena antes de invertir el movimiento)
6 4 0 5
Duración del freno
01
20
DÉCIMAS DE SEGUNDO
-
Modificar con cuidado, eligiendo un valor bajo para evitar que la puerta, en vez de frenar, vuelva a
arrancar.
6 5 0 8
Fuerza aplicada por el freno
01
08
1 fuerza mínima ... 08 fuerza máxima
-
7 1 0 1
Posición del motor respecto al pasaje
00
motor colocado a la IZQUIERDA respecto al pasaje mirando desde el interior
01
motor colocado a la DERECHA respecto al pasaje mirando desde el interior
NOTA: parámetro
Cambia el sentido de rotación del motor para apertura y cierre; también cambia la interpretación de
los fines de carrera para no tener que invertir los cables.
7 2 0 1
Habilitación de los fines de carrera
00
ningún fin de carrera conectado a la central de mando
01
fines de carrera de apertura y cierre conectados a la central de mando
02
sólo el fin de carrera de apertura conectado a la central de mando
NOTA: parámetro
7 3 0 0
Configuración del borde sensible 1
00
NO PRESENTE
01
SWITCH: invierte sólo durante la apertura
02
8k2: invierte sólo durante la apertura
03
SWITCH: invierte siempre
04
8k2: invierte siempre
7 4 0 0
Configuración del borde sensible 2
00
NO PRESENTE
01
SWITCH: invierte sólo durante el cierre
02
8k2: invierte sólo durante el cierre
03
SWITCH: invierte siempre
04
8k2: invierte siempre
0-
en el modo simplificado
8-
en el modo simplificado
17

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

T240-e

Tabla de contenido