Temperatura de funcionamiento ampliada
Restricciones de la temperatura de
funcionamiento ampliada
Entorno
NOTA: Para obtener información adicional sobre medidas del entorno para configuraciones
específicas del sistema, visite dell.com/environmental_datasheets.
Temperatura
Degradado de temperatura máxima (en
funcionamiento y almacenamiento)
Límites de temperatura de almacenamiento
Humedad relativa
Almacenamiento
Temperatura (Operación continua)
Intervalos de temperatura (para altitudes inferiores
a 950 m o 3117 pies)
190
NOTA: Fuera del intervalo de temperatura de
funcionamiento estándar (de 10 °C a 35 °C),
el sistema puede funcionar a una
temperatura mínima de –5 °C o máxima de
45 °C durante el 1 % como máximo de sus
horas de funcionamiento anuales.
Para temperaturas comprendidas entre 40 °C y 45
°C, se reduce la temperatura de bulbo seco
máxima permitida 1 °C cada 125 m por encima de
950 m (1 °F cada 228 pies).
•
Para las CPU de bajo consumo (55 W/65 W),
tanto el ventilador de refrigeración interno
como el externo deben estar instalados.
•
La temperatura máxima de funcionamiento
especificada es para una altitud máxima de
3048 m (10 000 pies).
•
No se admite una tarjeta GPU.
•
No se admite LRDIMM.
•
No se admiten las fuentes de alimentación no
redundantes.
•
No se admiten las fuentes de alimentación
cableadas.
•
No se admiten tarjetas periféricas que no
hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas
periféricas superiores a 25 W.
20 °C/h (36 °F/h)
De –40 °C a 65 °C (de –40 °F a 149 °F)
De 5 % a 95 % de HR con un punto de
condensación máximo de 33 °C (91 °F). La
atmósfera debe estar sin condensación en todo
momento
De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) sin que el
equipo reciba la luz directa del sol