Contaminación de partículas
Polvo conductor
Polvo corrosivo
Tabla 21. Especificaciones de contaminación gaseosa
Contaminación gaseosa
Corrosión del cupón de cobre
Corrosión del cupón de plata
NOTA:
Niveles máximos de contaminación corrosiva medidos al ≤50% de humedad relativa
Especificaciones
NOTA:
Esta condición solo se aplica a los ambientes de
centro de datos. Los requisitos de la filtración de aire no
se aplican a los equipos de TI designados para ser
utilizados fuera del centro de datos, en entornos tales
como una oficina o una fábrica.
NOTA:
El aire que entre en el centro de datos tiene que
tener una filtración MERV11 o MERV13.
El aire debe estar libre de polvo conductor, filamentos de zinc u
otras partículas conductoras.
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y
entornos de centro sin datos.
•
El aire debe estar libre de polvo corrosivo.
•
El polvo residual que haya en el aire debe tener un punto
delicuescente inferior a una humedad relativa del 60%.
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y
entornos de centro sin datos.
Especificaciones
<300 Å cada mes por Clase G1 de acuerdo con ANSI/
ISA71.04-1985.
<200 Å cada mes de acuerdo con AHSRAE TC9.9.
Especificaciones técnicas