Jednobiegunowe testowanie faz jest
niewystarczające do stwierdzenia czy
obwód znajduje się pod napięciem. W
tym celu jest zawsze wymagana dwu-
biegunowa próba napięciowa.
• Podłączyć sondę ostrzową przyrządu do
badanego obiektu.
Na wyświetlaczu świeci się dioda LED
(5).
Testowanie napięcia z testowaniem
wyzwalania wyłączników różnicowoprą-
dowych (FI/RCD).
Przy testowaniu napięcia w obwodach z
wyłącznikami
(FI/RCD), o znamionowych prądach upływu
10 lub 30 mA, wyłączniki te mogą zostać
wyzwolone.
Do tego należy skontrolować napięcie po-
między fazą L, a przewodem ochronnym
PE.
Następuje wyzwolenie wyłącznika różnico-
woprądowego.
W celu uniknięcia wyzwolenia przez
wyłącznik różnicowoprądowy, musi być
najpierw wykonany trwający około 5 s
test pomiędzy fazą L, a przewodem
neutralnym N. Następnie bez odłącza-
nia od fazy L należy skontrolować na-
pięcie pomiędzy fazą L, a przewodem
ochronnym
wyłącznika
(FI/RCD).
Pomiar rezystancji (tylko T140)
Obiekt testowany musi być bez na-
pięcia.
• Sprawdzić dwubiegunowo brak napięcia