Einpolige Phasenprüfung - Fluke T100 Manual De Instrucciones

Ocultar thumbs Ver también para T100:
Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • MX

Idiomas disponibles

  • MEXICANO, página 46
Fluke T100/120/140
Bedienungsanleitung
Einpolige Phasenprüfung
Zur Durchführung der einpoligen Phasen-
prüfung stets die Berührungselektrode
(11) berühren.
Die einpolige Phasenprüfung funktioniert
ab einer Wechselspannung von ca.100 V
(Pol > 100 V AC).
Bei der einpoligen Phasenprüfung zur Er-
mittlung von Außenleitern kann unter Um-
ständen (z.B. bei isolierenden Körper-
schutzmitteln
Standorten) die Anzeige-Funktion beein-
trächtigt werden.
Die einpolige Phasenprüfung ist nicht ge-
eignet zur Prüfung auf Spannungsfreiheit.
Dafür ist immer eine zweipolige Span-
nungsprüfung erforderlich.
• Geräteprüfspitze mit dem Messobjekt verbin-
den.
In der Anzeige leuchtet die LED (5).
RCD/FI-Auslösetest
(ausser T140 VDE)
Bei Spannungsprüfungen in Anlagen mit
RCD/FI- Schutzschaltern kann ein RCD/FI mit
10 mA oder 30 mA Nennfehlerstrom ausgelöst
werden.
1) Dazu wird die Spannung zwischen L und PE
geprüft.
Der RCD/FI löst aus.
Um das Auslösen des RCD/FI zu vermei-
den, muss für ca. 5 s zwischen L und N
geprüft werden. Im unmittelbaren An-
schluss kann die Spannung zwischen L
und PE geprüft werden, ohne dass der
RCD/FI auslöst.
8
oder
an
isolierenden

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

T100ukT120T120ukT140T140uk

Tabla de contenido