Fluke T100 Manual De Instrucciones página 40

Ocultar thumbs Ver también para T100:
Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • MX

Idiomas disponibles

  • MEXICANO, página 46
Fluke T100/120/140
Mode d'emploi
Après avoir pressé la touche « illumination
du point de mesure » (10), la mesure de
résistance est activée pendant 20 secon-
des.
Si une tension est exercée au niveau des
pointes de mesure durant la mesure de la
résistance, le testeur de tension commute
automatiquement sur la mesure de tensi-
on.
Test de continuité / Test de
diode
S'assurer que l'objet à mesurer soit hors
tension. La polarité de la tension à la poin-
te de touche est positive (+).
• S'assurer que l'objet à mesurer soit hors ten-
sion en effectuant un test de tension bipolai-
re.
• Relier les deux pointes de touche à l'objet à
mesurer.
Un signal sonore indiquant la continuité
retentit et la diode électroluminescente de
continuité Rx/ Ω (7) s' illumine.
Indicateur de l'ordre des phases
Les testeurs de tension sont équipés d'un indi-
cateur d'ordre bipolaire des phases.
Respecter les normes de sécurité.
L'indication de l'ordre des phases est toujours
active. Les symboles R
affichés. Toutefois, la direction du champ rotatif
ne peut être déterminée qu'à l'intérieur d'un
système triphasé. L'appareil indique la tension
entre deux conducteurs extérieurs.
• Relier la pointe de touche de l'appareil à la
phase supposée être L2 et la pointe de tou-
che à poignée à la phase supposée être L1.
• Toucher l´électrode accessible (11).
La tension et la direction du champ rotatif s' af-
fichent.
L2
L1
PE
10
L3
N
R
ou
L sont toujours
L2
L3
L1
PE
N
L

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

T100ukT120T120ukT140T140uk

Tabla de contenido