5.2.3. Métodos de medida de resistencias sobre el dispersor de tierra
1. Pulse la tecla ON/OFF para encender el instrumento.
2. Verifique el mensaje "OL " en el visualizador que indica que el instrumento está lista
para la realización de las medidas.
3. Abra el toroidal suavemente (en el visualizador se mostrará la pantalla de Fig. 7) e
inserte el dispersor en examen y lea el resultado en pantalla.
En base al tipo de instalación presente haga referencia a los casos reportados a
continuación.
5.2.3.1. Sistemas de dispersores múltiples
Medida de Resistencia de tierra de 1 dispersor que forme parte de una instalación de
tierra
En el caso de un sistema de tierra formado por muchos dispersores en paralelo (ej.: torres
de alta tensión, sistemas de comunicación, naves industriales, etc...) conectados entre sí y
cada uno de ellos con referencia a tierra individual, la conexión del instrumento puede ser
esquematizada como se indica en la Fig. 9
Fig. 9: Conexión del instrumento a un sistema de dispersores múltiples
El instrumento proporciona como medida la suma R R1 + R0
en la cual:
R1 = resistencia del objeto en prueba
R0 = R2 // R3 // R4 = resistencia equivalente del paralelo entre las resistencias R2, R3, R4
La relación (1) ha de entenderse como válida sólo en las condiciones de
poder descontar el efecto de la "influencia mutua" entre los dispersores en
paralelo y por lo tanto con los dispersores situados a distancia suficiente D
entre sí (con D igual a al menos 5 veces la longitud del dispersor
individual o 5 veces la diagonal máxima de la instalación) para que estos
no se influencien entre sí
En las condiciones de validez de la formula (1) el valor del parámetro R0 es normalmente
mucho más pequeño que el parámetro R1 y el error es despreciable suponiendo R0 0.
De este modo se puede afirmar que la resistencia medida por el instrumento corresponde
con la resistencia del dispersor en pruebas por otro lado aumentada y por lo tanto del todo
a favor de la seguridad en el ámbito de la coordinación de las protecciones. El mismo
procedimiento puede ser realizado desplazando la pinza sobre los otros dispersores en
paralelo a fin de valorar los valores de las resistencias R2, R3 y R4.
ATENCIÓN
ES – 11
T2000-T2100
(1)